Hallo,
je weiter man gräbt, desto interessanter wird es.
Bild:
. .
Was soll uns das Symbol sagen ?
Ein offener Schalter wird rot durchgestrichen.
Also müsste der eigendlich geschlosssen sein, oder ist der falsch offen, oder wie ???
Müsste der offene Schalter nicht eigendlich grün eingekastelt sein?
Offen ist doch sicher in einem isolierten Trennmesser, oder nicht ?
...
je weiter man gräbt, desto interessanter wird es.
Bild:
. .
Was soll uns das Symbol sagen ?
Ein offener Schalter wird rot durchgestrichen.
Also müsste der eigendlich geschlosssen sein, oder ist der falsch offen, oder wie ???
Müsste der offene Schalter nicht eigendlich grün eingekastelt sein?
Offen ist doch sicher in einem isolierten Trennmesser, oder nicht ?
...
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 350
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Symbol auf isolierten Trennmessern
Hallo ELT-Onkel,
hier hat sich sicher jemand was gedacht, schade dass er es nicht dazugeschrieben hat Meine einzige Idee zu dem Thema, das "Nicht-Schalten" Symbol ist ja auf der Unterseite, gibt es die Möglichkeit den Trenne umgekehrt (= nicht kontaktiert und Symbol sichtbar) einzusetzen?
Sonst: Danke für das Bild, da lass ich die Kollegen beim nächsten Team-Event rätseln
hier hat sich sicher jemand was gedacht, schade dass er es nicht dazugeschrieben hat Meine einzige Idee zu dem Thema, das "Nicht-Schalten" Symbol ist ja auf der Unterseite, gibt es die Möglichkeit den Trenne umgekehrt (= nicht kontaktiert und Symbol sichtbar) einzusetzen?
Sonst: Danke für das Bild, da lass ich die Kollegen beim nächsten Team-Event rätseln
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2231
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Symbol auf isolierten Trennmessern
Das Symbol "nicht Schalten" sagt der Elektrofachkraft, das es die Dinger da zu belassen hat wo sie sind, und nicht entfernen und durch Sicherungen ersetzen darf.
Was ist daran so kompliziert?
Was ist daran so kompliziert?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 922
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Symbol auf isolierten Trennmessern
Der Aufkleber ist veraltet, hier das neue Symbol.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Symbol auf isolierten Trennmessern
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Donnerstag 4. Januar 2024, 01:34 Hallo,
je weiter man gräbt, desto interessanter wird es.
Bild:
.
Trennmesser_Isoliert.jpg
.
Was soll uns das Symbol sagen ?
Ein offener Schalter wird rot durchgestrichen.
Also müsste der eigendlich geschlosssen sein, oder ist der falsch offen, oder wie ???
Müsste der offene Schalter nicht eigendlich grün eingekastelt sein?
Offen ist doch sicher in einem isolierten Trennmesser, oder nicht ?
...
Oder schlicht die Kennzeichnung des Netzbetreibers für den Schaltmonteur, dass hier eine Netz-Trennstelle über Trafo- oder UW-Zonen hinweg vorliegt und man sich ganz genau überlegen soll, ob man da wirklich eine Verbindung in der NS-Ebene herstellen will. Bzw. was ggf. an weiteren Vorrausetzungen erst noch gegeben ein muss (Gegenende des Straßenkabels dafür ausschalten, umfassende Vermaschung über weitere Verbindungen herstellen, Phasenlage besonders prüfen, etc.)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2231
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Symbol auf isolierten Trennmessern
Der verwendete Begriff "Trennmesser" ist doch schon falsch!
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Symbol auf isolierten Trennmessern
Moin Elt-Onkel,
diese Einsätze sind Bestandteil der 2. Sicherheitsregel - Sichern gegen Wiedereinschalten. Durch das Verbotszeichen "nicht schalten" soll die Fachkraft zum nachdenken angeregt werden. Eigentlich gehört da noch ein Schild ran, in dem auf die Arbeitsstelle und den Arbeitszeitraum verwiesen wird.
Gruß Olaf
diese Einsätze sind Bestandteil der 2. Sicherheitsregel - Sichern gegen Wiedereinschalten. Durch das Verbotszeichen "nicht schalten" soll die Fachkraft zum nachdenken angeregt werden. Eigentlich gehört da noch ein Schild ran, in dem auf die Arbeitsstelle und den Arbeitszeitraum verwiesen wird.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7784
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Symbol auf isolierten Trennmessern
Hallo,
1: Kuppelmesser
Also anstelle eines NH-Einsatzes das Kupfermesser.
2: Abgreifmesser
Das gilt dann für ein und zweipolige Abgiffe im NH-Unterteil
3: Trennmesser oder Sperrmesser
Das isoliert dann beide Pole.
Zu Schalten gibt es beim "Trennmesser" nix.
Deswegen müsste logischerweise die Nummer 3 folgendes Symbol haben:
. .
Der Kunststoffkörper kann ja gerne weiterhin rot sein.
In der Ergänzung müssten Kuppelmesser so gekennzeichnet werden:
. .
Naja, und ein- und zweipolige Abgreifmesser dann so:
. . .
...
Dann müsste man konsequenterweise drei Begriffe verwenden:
1: Kuppelmesser
Also anstelle eines NH-Einsatzes das Kupfermesser.
2: Abgreifmesser
Das gilt dann für ein und zweipolige Abgiffe im NH-Unterteil
3: Trennmesser oder Sperrmesser
Das isoliert dann beide Pole.
Zu Schalten gibt es beim "Trennmesser" nix.
Deswegen müsste logischerweise die Nummer 3 folgendes Symbol haben:
. .
Der Kunststoffkörper kann ja gerne weiterhin rot sein.
In der Ergänzung müssten Kuppelmesser so gekennzeichnet werden:
. .
Naja, und ein- und zweipolige Abgreifmesser dann so:
. . .
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7784
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Symbol auf isolierten Trennmessern
Hallo,
um dann den Forderungen von tm90 und Olaf nachzukommen,
folgendes Schild:
. .
Wenn die arbeitende Bevölkerung die nachfolgende Anlage geerdet und kurzgeschlossen hat,
ist dann alles 'save'.
...
um dann den Forderungen von tm90 und Olaf nachzukommen,
folgendes Schild:
. .
Wenn die arbeitende Bevölkerung die nachfolgende Anlage geerdet und kurzgeschlossen hat,
ist dann alles 'save'.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2231
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Symbol auf isolierten Trennmessern
Hindert dich ja keiner für deinen privatgebrauch im Bastekeller solche Schilder anzufertigen.