Hallo,
was einem nicht alles über den Weg läuft.
Abgriff in NH-Unterteilen kommt immer mal wieder vor.
Wir haben so schöne Trennmesser Für NH-00 bis NH-3 im Lager.
Ich wollte schon immer mal ein M10-Gewinde über einen Kupferblock dort dranschrauben.
Die Konstruktion ist überflüssig.
NH-Abmessungen:
.
.
Man beachte die einheitliche Messerdicke von 6mm.
Es gibt tatsächlich fertige Klemmen, die auf die 6mm - Messer NH1 bis NH3 passen:
.
.
Man muss nix selbst fräsen oder bohren.
In das Gewinde M10 (oben) kann man mit Schraubbolzen die Kabelschuhe zum Abgriff dranschrauben.
Das ist wie bei Dehn (baugleich M10).
Nur ist bei Dehn immer eine Seite isoliert.
Das fand ich unpraktisch.
Für NH-00 gibt es noch eine Klemmenausführung in halber Länge.
Dann allerdings nur mit einer Fixierschraube (seitliche Stiftschraube).
Alle Klemmblöche haben den Querschnitt 25 x 25 mm².
Die Nut ist 13mm tief, und 6,1mm breit.
Und bevor jetzt das große Raunen anfängt:
Es gibt einen ganz praktischen Hintergrund.
Wenn ich in unserem Grundstücksverteiler (der einen direkten Draht (NAYY 4x120) zum Ortsnetztrafo (250kVA) hat),
die NH-2 Trennmesser tausche gegen solche mit Einspeisemöglichkeit,
dann kann ich im Ernstfall mit unserem V8-Turobdiesel 175 kVA ins Ortsnetz drücken.
Dann den MS-Ring freischalten und auftrennen, die anderen Straßenzüge an den restlichen vier Ortsnetztrafos wegschalten,
und schon entfällt die behelfsmäßige Verkabelung auf der Straße von uns zum Feuerwehrgerätehaus,
und zum Dorfgemeinschaftshaus.
Ergebnis: 3'500,- EUR Materialkosten für Gummikabel gespart.
Nachteil: Meine MS-Schaltberechtigung reicht nicht aus. Ein eon-Mensch muss die vier Ortsnetztrafos auf der NS-Seite bemuttern.
...
Abriff in NH-Unterterteilen
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7758
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Abriff in NH-Unterterteilen
Moin, das ist scheinbar ne coole Sache. Jetzt mal ganz blöd gefragt. Wenn die Klemmen auf den Messern sitzen, passt dann überhaupt noch der Handschuh drauf? An meine Messer und den Handschuh komme ich gerade nicht ran. Die von Dehn waren ja zum Erden und Kurzschliessen gedacht.
Ich habe die Möglichkeit zur Einspeisung schon mal über einen separaten Trenner mit Abgang auf der anderen Wand, weit weg von allem gesehen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7758
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Abriff in NH-Unterterteilen
Hallo,
der Abstand vom Kupfer bis oben beträgt beim Kuppelmesser 19 mm.
Die Klemme baut 12 mm auf.
Bleiben also 7 mm Luft.
Man kann also das Kuppelmesser mit Abgriff mit dem NH-Griff problemlos aufsetzen.
Braucht man den Abgriff, schraubt man mit isoliertem Werkzeug die Schraube M10 und den Kabelschuh dran.
Rückwärts in umgekehrter Reihenfolge.
Sinnvollerweise zieht man nicht am Kabel, um das Abgreifelement aus dem NH-Unterteil zu entfernen.
...
der Abstand vom Kupfer bis oben beträgt beim Kuppelmesser 19 mm.
Die Klemme baut 12 mm auf.
Bleiben also 7 mm Luft.
Man kann also das Kuppelmesser mit Abgriff mit dem NH-Griff problemlos aufsetzen.
Braucht man den Abgriff, schraubt man mit isoliertem Werkzeug die Schraube M10 und den Kabelschuh dran.
Rückwärts in umgekehrter Reihenfolge.
Sinnvollerweise zieht man nicht am Kabel, um das Abgreifelement aus dem NH-Unterteil zu entfernen.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7758
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Abriff in NH-Unterterteilen
Hallo,
das Foto vom lebenden Objekt wollte ich noch nachliefern.
. .
Die Abgreifklemme kann man auf Kuppelmesser NH1 / NH2 / NH3 / NH4a schrauben.
Man braucht also nicht mehrere Sätze vorzuhalten.
In der Einzelversion kostet es etwa 1/3 vom Dehn-Produkt.
Verwendet man 3 Abgreifklemmen und 12 Kuppelmesser sinken die Kosten auf 10%.
Wenn man die Geometrie und das Material berücksichtigt, ist bei einem Abgriff von 150mm² Cu Schluss.
Das ist mehr als der Faktor 4 gegenüber Dehn.
Dehn hat was ähnliches.
Sie nennen es dort "Kontaktmesser", was aber wieder zweideutig ist.
In der Mitte ein Gewinde M10.
Man braucht mindestens welche in 135mm, 150mm und 200mm Länge.
ABER es fehlen die Widerhaken zum Einsetzen in einen NH-Griff.
So ist der Monteur versucht, am Ende der Arbeiten, das "Kontaktmesser" am Kabel aus dem NH-Unterteil herauszuziehen.
Dehn limitiert den Abgriff auf 35mm² (Cu).
. .
Der Gag an den o.g. Klemmen:
Sie entstammen aus der Dachdeckerbranche.
Alle Schrauben in A2.
Eigendlich sind sie dafür gedacht, auf Kupfer-Stehfalz-Eindeckungen Leitern oder PV-Modulrahmen zu befestigen.
Wenn man sie im Elektrotechnikbereich sucht, findet man sie nicht.
Man könnte jetzt noch auf die Idee kommen, ein 4mm-Loch links aussen von oben aus zu bohren.
Dann kann man dort einen "Bananenstecker" einstecken, und einen etwaigen Messaufbau sicher betreiben.
Oder man bohrt (auf der Drehbank) in eine Schraube M10x12 ein 4mm-Loch.
Zusammen mit dem Sechskantkopf ist das Loch dann 19mm tief.
Dann den Bananenstecker dort einstecken.
Man spart sich windige Messanordnungen mit "Krokodilklemmen",
und kann das Kuppelmesser mit eingesetzter Schraube mit dem NH-Griff sicher einsetzen.
...
das Foto vom lebenden Objekt wollte ich noch nachliefern.
. .
Die Abgreifklemme kann man auf Kuppelmesser NH1 / NH2 / NH3 / NH4a schrauben.
Man braucht also nicht mehrere Sätze vorzuhalten.
In der Einzelversion kostet es etwa 1/3 vom Dehn-Produkt.
Verwendet man 3 Abgreifklemmen und 12 Kuppelmesser sinken die Kosten auf 10%.
Wenn man die Geometrie und das Material berücksichtigt, ist bei einem Abgriff von 150mm² Cu Schluss.
Das ist mehr als der Faktor 4 gegenüber Dehn.
Dehn hat was ähnliches.
Sie nennen es dort "Kontaktmesser", was aber wieder zweideutig ist.
In der Mitte ein Gewinde M10.
Man braucht mindestens welche in 135mm, 150mm und 200mm Länge.
ABER es fehlen die Widerhaken zum Einsetzen in einen NH-Griff.
So ist der Monteur versucht, am Ende der Arbeiten, das "Kontaktmesser" am Kabel aus dem NH-Unterteil herauszuziehen.
Dehn limitiert den Abgriff auf 35mm² (Cu).
. .
Der Gag an den o.g. Klemmen:
Sie entstammen aus der Dachdeckerbranche.
Alle Schrauben in A2.
Eigendlich sind sie dafür gedacht, auf Kupfer-Stehfalz-Eindeckungen Leitern oder PV-Modulrahmen zu befestigen.
Wenn man sie im Elektrotechnikbereich sucht, findet man sie nicht.
Man könnte jetzt noch auf die Idee kommen, ein 4mm-Loch links aussen von oben aus zu bohren.
Dann kann man dort einen "Bananenstecker" einstecken, und einen etwaigen Messaufbau sicher betreiben.
Oder man bohrt (auf der Drehbank) in eine Schraube M10x12 ein 4mm-Loch.
Zusammen mit dem Sechskantkopf ist das Loch dann 19mm tief.
Dann den Bananenstecker dort einstecken.
Man spart sich windige Messanordnungen mit "Krokodilklemmen",
und kann das Kuppelmesser mit eingesetzter Schraube mit dem NH-Griff sicher einsetzen.
...