@Wullf
Du sprichst mir aus der Seele!
Erst recht vor dem Hintergrund welche "von hinten durchs Knie ins Ohr geschossen" "Lösungen" eben jener "Fachplaner" hier immer so anbringt!
PV-Anlage - VNB verlangt SLS, aber alter Zählerschrank hat nur einen UAR 150mm
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7781
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: PV-Anlage - VNB verlangt SLS, aber alter Zählerschrank hat nur einen UAR 150mm
Hallo,
Warum auch ?
Werner: Wer schreibt, der bleibt.
Was soll ein "Vor-Ort-Termin" bringen ?
In der TAB Niederspannung steht alles drin.
Von Hager gibt es hinreichende Videos, wo man sehen kann, was derzeit gefordert wird.
Der o.g. Umbau ist ein wesentlicher Eingriff.
Ergo muss ein aktueller Stand hergestellt werden.
Man erstelle eine Planung, schicke sie zum NB, und lasse sie gegenzeichnen.
Danach kann dann gebaut werden.
Wo ist das Problem ?
Und nun kein Jammern wegen der Kosten.
Ich wiederhole nochmal:
Merkel: "Deutschland ist ein reiches Land".
Da spielen ja wohl 10'000 Piepen für einen lausigen Outdoorschrank keine Rolle.
Die EU und die Bundesregierung planen da ganz andere Zwangsausgaben für Hausbesitzer.
Allein der neue Wärmeschutz und die Heizungsumstellung werden je Wohnung so um die 100'000,- EUR kosten.
Und glaube niemand, dass man sowas als 'Wertverbesserung' auf die Miete umlegen kann.
60% der Deutschen sind Mieter.
Da wird man dem Wählerklientel nachkommen, und die Umlage verbieten.
Dazu dann die Mietpreisbremse.
Die Mieten werden von der Inflationsentwicklung abgekoppelt.
Der Hausbesitzer muss das alles 'aus eigener Tasche' bezahlen.
Nicht umsonst ziehen sich immer mehr Wohnungskonzerne aus dem Mietgeschäft zurück.
...
Fluttershy hat geschrieben: ↑Montag 18. Dezember 2023, 07:43
Der NB möchte übrigens keinen Vor-Ort-Termin, denn es stehe ja alles in der TAB.
Warum auch ?
Werner: Wer schreibt, der bleibt.
Was soll ein "Vor-Ort-Termin" bringen ?
In der TAB Niederspannung steht alles drin.
Von Hager gibt es hinreichende Videos, wo man sehen kann, was derzeit gefordert wird.
Der o.g. Umbau ist ein wesentlicher Eingriff.
Ergo muss ein aktueller Stand hergestellt werden.
Man erstelle eine Planung, schicke sie zum NB, und lasse sie gegenzeichnen.
Danach kann dann gebaut werden.
Wo ist das Problem ?
Und nun kein Jammern wegen der Kosten.
Ich wiederhole nochmal:
Merkel: "Deutschland ist ein reiches Land".
Da spielen ja wohl 10'000 Piepen für einen lausigen Outdoorschrank keine Rolle.
Die EU und die Bundesregierung planen da ganz andere Zwangsausgaben für Hausbesitzer.
Allein der neue Wärmeschutz und die Heizungsumstellung werden je Wohnung so um die 100'000,- EUR kosten.
Und glaube niemand, dass man sowas als 'Wertverbesserung' auf die Miete umlegen kann.
60% der Deutschen sind Mieter.
Da wird man dem Wählerklientel nachkommen, und die Umlage verbieten.
Dazu dann die Mietpreisbremse.
Die Mieten werden von der Inflationsentwicklung abgekoppelt.
Der Hausbesitzer muss das alles 'aus eigener Tasche' bezahlen.
Nicht umsonst ziehen sich immer mehr Wohnungskonzerne aus dem Mietgeschäft zurück.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 920
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: PV-Anlage - VNB verlangt SLS, aber alter Zählerschrank hat nur einen UAR 150mm
Oh man, jetzt geht das wieder los. Beim Thema bleiben bitte
- Tobi P.
- Beiträge: 1907
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: PV-Anlage - VNB verlangt SLS, aber alter Zählerschrank hat nur einen UAR 150mm
Moin Wulff,
Gruß Tobi
wozu die Mühe? Als ob ein Elektrofachplaner so was besonderes wäre, das ist ja nicht mal ne geschützte Berufsbezeichnung (für die Bedienung von Simaris brauchts jetzt auch nicht unbedingt nen Uni-Abschluss und das verwenden die meisten hier als Planungstool). Aber ich glaub ich häng morgen mal zur Sicherheit ein Schild mit der Aufschrift "E-Planungsbüro" an meine Bürotür bevor ich mit der Fachplanung fürs aktuelle Projekt weitermache - nicht dass ich noch Ärger kriege weil mein Büro nicht korrekt gekennzeichnet ist
Gruß Tobi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7781
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: PV-Anlage - VNB verlangt SLS, aber alter Zählerschrank hat nur einen UAR 150mm
Hallo,
... und dann eine vernünftige Rechnung schreiben, damit die TGA-Planungsleistung auch bezahlt wird.
...
... und dann eine vernünftige Rechnung schreiben, damit die TGA-Planungsleistung auch bezahlt wird.
...