Ölflex 41G1,5 kuppeln

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7752
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

für ein Provisorium soll ein Ölflex mit 41 Adern 1,5mm² gekuppelt werden.
Kleinspannung 24 V - max. 15 Ampere, IP 44 reicht hin.

Nein, nicht mit Presshülsen - auftrennbar und wiederkuppelbar.
Ca. 15 Trennungen pro Jahr.
Max. 200 Trennungen gesamt.

Mir ist nichts wirklich zielführendes eingefallen.

Variante A) Hartung-Stecker mit Schraubbefestigung
Variante B) Wago-Hebelklemmen
Variante C) Wago-Reihenklemmen

Wobei die Varianten B und C jeweils einen Klemmkasten (Box) erfordern.

Die Variante A erscheint superteuer.

Hat irgendwer weitere Ideen ?


...
Joachim
Null-Leiter
Beiträge: 258
Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von Joachim »

Eventuell hiermit:

Stecker

Buchse/Kupplung
Thor
Null-Leiter
Beiträge: 77
Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von Thor »

Guck mal beispielsweise bei den Reihenklemmen von Wago, da gibt es welche wo die eine Seite für Stecker gemacht sind.
Kenne die aus dem Aufzugsbau für das Schleppkabel.
Wenn du das Kabel sinnvoll aufteilst, die Stecker kodierst um Fehlstecken zu umgehen sind die echt gut.
https://www.wago.com/de/c/steckverbinde ... henklemmen
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von DBY656 »

Wie schnell soll das Zusammenschalten und Trennen von statten gehen und welche Fehlertolerant liegt vor?

Ein ordentlicher Industrie-Steckverbinder kostet halt ein paar Euro, die Leitung selbst dürfte aber auch einiges gekostet haben.

Ist die Arbeitszeit für das Verbinden und Trennen mit Lohnkosten verbunden dann dürfte eine ordentliche Steckverbindung sich schnell auszahlen.

Gruß Markus
laut&hell
Null-Leiter
Beiträge: 78
Registriert: Samstag 23. Februar 2019, 21:22

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von laut&hell »

Moin,

Socapex als Rundstecker gibt es auch in 37 oder 60 polig. Mit Harting gibt sich das am Ende aber preislich eher nicht viel.

Reihenklemmen sagen mir persönlich Phoenix am meisten zu wenn es schnell gehen soll...

Andere Frage aber, die 15A verteilen sich auf alle Adern oder pro Paar bzw. Ader?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7752
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die 15 Ampere sind das Maximum pro Ader.

Die Höhe kommt aus der Automobilindustrie.
Selbstverständlich nicht auf allen Adern gleichzeitig.
Je Ader können auch Steuerimpulse übertragen werden,
oder einfache Zustandsmeldungen, wie z.B. Tagestank leer oder voll.

Die Wago Stecker finde ich interessant.
Allerdings benötigt die Lösung dann wieder eine Box,
um IP44 herzubringen.
Das müsste dann ein Gehäuse mit Klappdeckel sein,
wo zwischen zwei Gummilippen das Ölfex 41G1,5 mit seinen 21,3 mm
Durchmesser eingepresst wird.
Ich glaube, Herr Wago dachte da ehr an Baugruppen, die in Schaltschränken
getauscht werden sollen.

...
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 342
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von Elektromann »

Hallo,
bei einem meiner früheren Beschäftigungen war das eine Standardanwendung (Schnittstelle zwischen Maschinen), wir hatten HARTING bzw. andere schwere Steckverbinder im Einsatz. Für Deine Aufgabenstellung wäre ein hohes Sockelgehäuse mit 64pol DD (https://www.stex24.de/115869-64d-stifte ... 9210643001) ein sinnvoller Ansatz. Die Crimpkontakte erfordern allerdings teures Werkzeug und etwas Kenntnis. Wir hatten ausschließlich gedrehte, vergoldete Kontakte im Einsatz und die haben über 20 Jahre gut funktioniert (in Gießerei). Insgesamt haben wir übers Jahr mehrere tausend solcher Stecker verarbeitet, die Qualität war wirklich sehr gut. Bei solchen Mengen hat man dann natürlich auch sehr akzeptable Preise, für Einzelstücke ist die Adresse im Link ein guter Ansprechpartner (IMHO)
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7752
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

wir haben bei Stecker-Express schon seit Jahren ein Kundenkonto.

Bei den Harting-Steckvorichtungen habe ich aber keinen Überblick.
Ich brauche da mal Fotos mit Artikelnummern.
Angecrimpte Kontakte kann ich nicht brauchen.
Endweder Federzug oder Schraubbefestigung.

In ebay gibt es einen, der bietet Hartingsteckergehäuse zweizeilig an.
https://www.ebay.de/itm/Harting-Steckve ... 7675.l2557

Leider weiß er nicht, was er da hat, und ausmessen will er auch nicht.
2x20 Kontakte als "Würfel" mit Kabeleinführung zentral von hinten
sähe ja ganz hübsch aus.
Nur wie man da passende Artikelnummern findet, weiß der liebe Gott.


...
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 342
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von Elektromann »

Na dann mal ein Vorschlag:

https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... -f-1407735
Kontakteinsatz, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1,
Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung
werkzeuglose Click-in-Montage

https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... -m-1350011
Kontakteinsatz - HC-B24-I-PT-CI-M
Kontakteinsatz, Polzahl: 24+2 PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift,
Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung,
werkzeuglose Click-in-Montage

https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... bu-1676860
Kodierelement Buchse
https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... od-1636127
Kodierelement Stift

https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... el-1373257
Passendes Gehäuse für Stecker

https://www.phoenixcontact.com/de-de/pr ... el-1372617
Passendes Aufbaugehäuse für Stecker

Gehäuse können bei Phoenix noch konfiguriert werden

Bitte nochmal prüfen vor Bestellen inocc1
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 342
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Ölflex 41G1,5 kuppeln

Beitrag von Elektromann »

Elt-Onkel hat geschrieben: Sonntag 26. Februar 2023, 07:43
Leider weiß er nicht, was er da hat, und ausmessen will er auch nicht.
2x20 Kontakte als "Würfel" mit Kabeleinführung zentral von hinten
sähe ja ganz hübsch aus.
Nur wie man da passende Artikelnummern findet, weiß der liebe Gott.
...
Bei SteckerExpress gibt es ein Übersichtsposter :) zumindest hing das früher immer an meiner Bürowand...
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Antworten