Re: Leistungserhöhung auf dem Campingplatz
Verfasst: Montag 18. September 2017, 17:02
von Lightyear
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Montag 18. September 2017, 16:39
Moin Lightyear,
wenn einer diesen Anschluss erhält, dann werden sicherlich bei den anderen auch Begehrlichkeiten geweckt. Dann sieht der Campingplatz sehr schnell wie eine Übungsstrecke für Maulwürfe aus.
Gruß Olaf
Sicherlich...
Aber das wäre nicht der erste Kleingärtnerverein, äh, Campingplatz, wo nur noch eine Stimme fehlt, um eine lang vor sich hergeschobene Mehrheitsentscheidung zu fällen...
Ich hatte unlängst den Fall, da wurde eben genau in dieser Konstellalion durch ein Neumitglied, welches dann wohl das Zünglein an der Waage war, die Elektrifizierung komplett erneuert.
Und das vom Allerfeinsten, mit richtig(!) berechneten(!) Querschnitten, geeigneten Kabelverteilerschränken und Speisepunkten, Fehlerstromschutzschaltern, funktionierender Selektivität und das Alles in "chique und schön".
Und weil alle Betroffenen zusammengeholfen haben (insbesondere beim unbeliebten Handschachten), war das nictmal besonders teuer.
Nun hat jeder Parzelle 16A einphasig anstehen, gezählt und gesichert, wie man es sich nur wünschen kann.
Re: Leistungserhöhung auf dem Campingplatz
Verfasst: Montag 18. September 2017, 20:37
von Jörgi-1911
Springerwaldi hat geschrieben: ↑Montag 18. September 2017, 12:03
Nur: Rein rechnerisch dürfte es egal sein, ob auf zwei nebeneinander liegenden Plätzen zur selben Zeit je 600 W abgenommen werden, oder nach Zusammenschaltung der Leitungen EINER 1200 W abnimmt. Die parallel liegenden Leitungen wären dann EINE Leitung, was sie VOR dem Zähler sowieso schon sind.
Wenn von Deinen parallelen Leitungen eine nicht mehr mitmacht, wirst Du das eine Zeit lang nicht merken.
Die noch intakte Leitung schon, denn es wird ihr warm ums Herz. Es wäre nicht drahtbruchsicher.
Was vor dem Zähler passiert, hast Du schon richtig beschrieben: Da liegt EINE Leitung.
Der Einzige der hier zwei oder mehr Leitungen legt ist Tobi! Weil der weiß nämlich warum er das tut
und vor allem wie.
Re: Leistungserhöhung auf dem Campingplatz
Verfasst: Montag 18. September 2017, 21:32
von cyclist
Hallo Jörg!
Der Einzige der hier zwei oder mehr Leitungen legt ist Tobi! Weil der weiß nämlich warum er das tut
Der Tobi legt da vermutlich gleich 5 Leitungen á 240mm² - Einzeladern.
Da ein CP ja auch ein Unternehmen ist, gelten da auch die diversen Regeln der DGUV. Und dazu gehört auch eine (regelmäßige) Prüfung der gesamten Anlage. Da haben aber die allermeisten Campingplatzbetreiber noch nie was von gehört, bzw. wollen es nicht hören... Denn sowas kostet ja...
Für die Errichtung der E-Installationen gibt es auch eine eigene Norm: DIN VDE 0100-708:2010-02
Darin ist u.a. in 708.55.1.5 festgelegt, das die Steckdosen einen Bemessungsstrom von 16A haben sollten.
Nett zusammengestellt ist das ganze z.B.
https://campingfuehrer.adac.de/ratgeber ... teiler.pdf
Re: Leistungserhöhung auf dem Campingplatz
Verfasst: Montag 18. September 2017, 21:57
von Springerwaldi
Warum nach Jörgi-1911 eine Leitung warm werden sollte, wenn die andere ausfällt, verstehe ich nicht. Am Querschnitt und den Sicherungen der einzelnen Leitungen wurde nichts verändert. Wenn mehr als 4 A gezogen werden, wird nicht die warm, sondern die Sicherung löst aus, und alles ist gut.
Re: Leistungserhöhung auf dem Campingplatz
Verfasst: Montag 18. September 2017, 22:30
von Jörgi-1911
Springerwaldi hat geschrieben: ↑Montag 18. September 2017, 21:57
Warum nach Jörgi-1911 eine Leitung warm werden sollte, wenn die andere ausfällt, verstehe ich nicht. Am Querschnitt und den Sicherungen der einzelnen Leitungen wurde nichts verändert. Wenn mehr als 4 A gezogen werden, wird nicht die warm, sondern die Sicherung löst aus, und alles ist gut.
Ganz einfach:
Du legst zwei Kabel, von denen jede einzelne Ader das selbe macht wie die "Partnerader" des Nachbarkabels.
Du hast auch ganz brav die Sicherung auf einen nächst höheren Wert getauscht.
Bis dahin geht Deine Physik ganz klar mit. Eine aktive Ader, ganz gleich welche, verändert ihren Übergangswiderstand.
Die nun allein gelassene Ader muß die Arbeit der anderen übernehmen. Allerdings mit dem nun nicht mehr richtigen
Sicherungswert. Deswegen wird es warm. Ich denke nicht, das Du auch den Neutralleiter absicherst.
Außerdem wolltest Du beide Leiter zusammen klemmen und den Sicherungswert erhöhen.
Re: Leistungserhöhung auf dem Campingplatz
Verfasst: Montag 18. September 2017, 22:48
von Springerwaldi
@ Elo-Ocho:
Eine der Leitungen einfach höher absichern und die andere abklemmen ist mit Sicherheit NICHT zulässig. Dadurch wird im schlimmsten Fall das Erdkabel zur Schmelzsicherung :-)
Außerdem würde es eventuell auffallen, wenn eine der Sicherungen im Kasten einen höheren Wert hat, als die übrigen.
Re: Leistungserhöhung auf dem Campingplatz
Verfasst: Montag 18. September 2017, 22:52
von Springerwaldi
Nein, Jörgi-1911, ich wollte niemals die Sicherungen gegen höhere austauschen. Habe ich auch nie geschrieben.
Deswegen kann auch nichts warm werden. das
Re: Leistungserhöhung auf dem Campingplatz
Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 08:06
von Elo-Ocho
Liebes Moderatorenteam,
wir haben hier einen Kandidaten der gerne wissen möchte, ob man an eine Steckdose versorgungsseitig zwei Stecker dranbasteln darf, um die doppelte Leistung zu ziehen.
Der Nutzer ist sich sehr sicher, das man eine Sicherung keinesfalls gegen eine höhere tauschen darf.
Ich denke, Ihr solltet diese Laienanfrage deutlich erkennbar moderieren, oder das Thema schließen.
Gruß,
Ocho
Re: Leistungserhöhung auf dem Campingplatz
Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 08:27
von ThomasR
Die Lösung scheint recht einfach zu sein: statt zu buddeln und Geld für Leitungen etc. auszugeben solltest du in einen anständigen Akku und einen potenten Wechselrichter installieren! Wenn es dir nur um ohmsche Lasten geht, ist das heutzutage "Pfenningskram". Willst du auch eine (Kompressor)Klimaanlage im Wohnwagen betreiben brauchst du allerdings einen Sinuswechselrichter, aber auch das ist im Angesicht deiner Planungen noch "wettbewerbsfähig".
Mit dieser Anlage kannst du den ganzen lieben langen Tag aus der 4A Zuleitung den Akku speisen und zur richtigen Zeit die geforderte Leistung entnehmen. Solche Lösungen gibt es fertig zu kaufen.
Re: Leistungserhöhung auf dem Campingplatz
Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 08:30
von Olaf S-H
Moin Ocho,
ich denke auch, dass alles gesagt ist.
Diese Bastelei ist weder fachgerecht noch zulässig.
Moin zusammen,
Wenn ich den Beitrag wieder öffnen soll, weil noch jemand etwas wichtiges beizutragen hat, dann bitte PN an die Administratoren - wir haben leider derzeit einen leichten Engpass an Moderatoren.
Gruß Olaf