BKE-Adapter für EHZ.
Verfasst: Samstag 9. September 2017, 16:10
von Strippe-HH
Bevor das Forum Pause macht noch schnell eine Frage:
Bei uns im Haus BJ. 1965 wurden in den AZV-Zählerschränken gleichen Alters einige Zähler gewechselt.
Da wurden 2-Fach BKE-Adapter montiert, der EHZ dann links aufgesteckt.
Nun ist aber die Sichtscheibe der AZV in der Mitte des Zählerfeldes und dadurch der Zähler schlecht abzulesen weil dieser versetzt sitzt.
Nur bei einen hatte ich gesehen dass dieser in der Mitte sitzt und gut einzusehen ist bei den beiden anderen jedoch ist es schlecht für den Kunden diese abzulesen was ja der Netzbetreiber von denen verlangt.
Ist das so überhaupt zulässig einen neuen Zähler auf diese Art und weise zu setzen?
[ATTACH]11563[/ATTACH]
Irgendwie daneben das ganze
[ATTACH]11564[/ATTACH]
Hier eine andere AZV aus unserem Haus
Verfasst: Samstag 9. September 2017, 21:42
von ego11
Dann muß man eben die Tür öffnen?
Verfasst: Samstag 9. September 2017, 21:59
von Installateur
ego11 hat geschrieben:Dann muß man eben die Tür öffnen?
Ist wahrscheinlich verplombt, da hilft nur die Röntgenbrille.
Verfasst: Samstag 9. September 2017, 22:01
von Olaf S-H
Moin ego,
bei dieser Bauart gibt es keine "Tür". Die Gehäuse sind verschraubt und verplombt.
Gruß Olaf
Verfasst: Samstag 9. September 2017, 22:03
von Olaf S-H
Moin Strippe,
dazu wirst Du in der TAB oder VDE keine Antwort finden.
Der Kunde hat einen Anspruch darauf, jederzeit seien Zähler ablesen zu können. Daher ist der K2 auch frei verkäuflich. Eine Fundstelle dazu kann ich Dir leider nicht benennen. Vermutlich NAV oder BGB.
Gruß Olaf
Verfasst: Samstag 9. September 2017, 22:39
von Elt-Onkel
Hallo,
für solche Anlagen gab es mal 'Badewannen'.
Da waren die Zähler zweistöckig angeordnet.
Ich habe so ein Konstrukt als 6er für ein Zweifamilienhaus im Gebrauch.
(2x Zähler + 1x TRE + 1 Zähler allgemein + 1 Zähler Garage Reserve +
1 Platz Reserve)
Der Kasten ist komplett aus Kunststoff, und hat auch die Sichtfenster.
Leider nach TAB heute neu nicht mehr zulässig.
Denn die NB's wollen Zählerstände scannen.
Das klappt nicht bei den Sichtfenstern.
Ärgerlich, aber wahr, man muß dann dann auf Schränke umbauen,
wenn man auf der Höhe der Zeit bleiben will.
Ich schätze mal die Kosten für einen 10er-Umbau auf 4'000,- EUR.
Ändert man nix, kann die olle Blechkiste hängen bleiben.
Was ich noch nicht verstanden habe:
Warum hängt der letzte Zähler nicht hinter einem Sichtfenster ?
(Das erste Foto ist unscharf.)
...
Verfasst: Samstag 9. September 2017, 23:23
von ego11
Und wie kommt man dann an die Wohnungsvorsicherung bzw. den Hauptschalter?
Ich kenne solch ähnliche Kisten aus Kunstoff von Geyer bzw. Hensel, die haben aber oben dann ein separat zu öffnendes Hutschienenfeld wo der Hauptschalter zugänglich ist.
Verfasst: Sonntag 10. September 2017, 00:13
von Joachim
ego11 hat geschrieben:Ich kenne solch ähnliche Kisten aus Kunstoff von Geyer bzw. Hensel, die haben aber oben dann ein separat zu öffnendes Hutschienenfeld wo der Hauptschalter zugänglich ist.
Du meinst solche Verteiler?
[ATTACH]11565[/ATTACH]
Verfasst: Sonntag 10. September 2017, 09:33
von Dani CEE
Ich finde die "Kindersäge / Badewannen " sind kritischer im Bezug auf Berührungschutz wie eine NZ Tafel.
Was viele auch nicht wissen, Teilweise sind da schwächere CU-Schienen verbaut da ist nix mit 250A und das hat schon so mancher Missachtet.
Verfasst: Sonntag 10. September 2017, 09:41
von Olaf S-H
ego11 hat geschrieben:Und wie kommt man dann an die Wohnungsvorsicherung bzw. den Hauptschalter? ...
Moin ego,
soetwas gab es in den Bleckisten nicht.
Unten war eine Sammelschiene mit aufgesetzten NH-Unterteilen, dann kam der Zähler und die Abgangsklemmen.
Ein Miniverteiler für den Kellerstromkreis hat man dann über die Blechkiste gesetzt.
Gruß Olaf