Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Verfasst: Montag 18. September 2017, 13:11
von Heili
Viel schlimmer finde ich dann noch, dass, gerade im Bau Bereich, die 63A CEE Dose im allgemeinen eine RCD mit 300-500mA abgesichert sind.
Aber bei den 32A CEE Dosen ein 30mA RCD vorgeschrieben ist. Das ist schon echt blöd.
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Verfasst: Montag 18. September 2017, 18:50
von Snippy30
Nö! Das ist nicht vorgeschrieben. Nur bei Steckdosen bis 20A.
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Verfasst: Montag 18. September 2017, 19:04
von Olaf S-H
Moin Snippy,
da liegst Du falsch.
Allgemein: VDE 0100-410
Baustelle: VDE 0100-704
Steckdosen bis 20 A im Innenbereich (VDE 0100-410, 411.3.3) - 30 mA
Endstromkriese im Außenbereich für tragbare Betriebsmittel bis 32 A (VDE 0100-410, 411.3.3) - 30 mA
Steckdosen bis 32 A und Stromkreise für in der Hand gehaltene Betriebsmittel (VDE 0100-704, 704.410.3.10) - 30 mA
Steckdosen größer 32 A (VDE 0100-704, 704.411.3.2.1) - max 500 mA
Gruß Olaf
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Verfasst: Montag 18. September 2017, 19:06
von Snippy30
Stimmt! Ich hab Baustelle nicht gelesen
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Verfasst: Montag 18. September 2017, 19:33
von Heili
Danke Olaf S-H,
du hast mir das Heraussuchen der Normen erspart.
Hätte ich nämlich erst morgen auf Arbeit heraussuchen können.
Ich bin immer erstaunt wie schnell du die passenden Normen zur Hand hast
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 15:37
von Strippe-HH
Heili hat geschrieben: ↑Montag 18. September 2017, 19:33
Ich bin immer erstaunt wie schnell du die passenden Normen zur Hand hast
Ja der Olaf hat eben einen großen Bücherschrank in seinem Arbeitszimmer stehen
Re: CEE Adapter 63A auf 32A
Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 20:59
von Tobi P.
Moin Strippe,
ach, hat Olaf umgebaut? Sonst hatte er immer das Arbeitszimmer im Normenschrank
Gruß Tobi