Re: Netzersatzanlage
Hallo,
nun ist wieder ein Monat ins Land gegangen.
Aber ich war ja nicht untätig.
Bei Hager habe ich inzwischen 4-polige Schalter gefunden,
die man auch mit einem Motorantrieb ausrüsten kann.
Leider sind die Datenblätter sehr rudimentär.
Klöckner-Moeller unterscheidet immerhin noch ac1 und ac3.
Bei rein induktiver Last reduziert sich dort der Schaltstrom auf ca. 2/3.
Bei Hager steht nix davon im Datenblatt.
Nun ist ein Generator kein Ohm'scher Kandidat.
Dann müsste man konsequenterweise 400 A - Schalter nehmen ?
Oder lebt Hager auf einer Insel der Glückseeligen, und die Hager 250 A - Schalter reichen hin ?
Beim Hager-Motorantrieb steht freundlicherweise die Spannung im Datenblatt.
Man kann sie also mit 24 V betreiben.
Das war's denn aber auch.
Nur was für eine Stromaufnahme haben die Dinger ?
Dazu schweigt sich Hager aus.
Dann gibt es das Gerücht, daß bei über 100 kVA zwei redundante Kuppelschalter zum Netz einzubauen sind.
Da wir hier ja deutlich drüber liegen, würde sich die Anzahl der Schalter auf 3 erhöhen.
Kann das jemand bestätigen ?
...
nun ist wieder ein Monat ins Land gegangen.
Aber ich war ja nicht untätig.
Bei Hager habe ich inzwischen 4-polige Schalter gefunden,
die man auch mit einem Motorantrieb ausrüsten kann.
Leider sind die Datenblätter sehr rudimentär.
Klöckner-Moeller unterscheidet immerhin noch ac1 und ac3.
Bei rein induktiver Last reduziert sich dort der Schaltstrom auf ca. 2/3.
Bei Hager steht nix davon im Datenblatt.
Nun ist ein Generator kein Ohm'scher Kandidat.
Dann müsste man konsequenterweise 400 A - Schalter nehmen ?
Oder lebt Hager auf einer Insel der Glückseeligen, und die Hager 250 A - Schalter reichen hin ?
Beim Hager-Motorantrieb steht freundlicherweise die Spannung im Datenblatt.
Man kann sie also mit 24 V betreiben.
Das war's denn aber auch.
Nur was für eine Stromaufnahme haben die Dinger ?
Dazu schweigt sich Hager aus.
Dann gibt es das Gerücht, daß bei über 100 kVA zwei redundante Kuppelschalter zum Netz einzubauen sind.
Da wir hier ja deutlich drüber liegen, würde sich die Anzahl der Schalter auf 3 erhöhen.
Kann das jemand bestätigen ?
...
- Lightyear
- Beiträge: 3458
- Registriert: Sonntag 10. Juni 2007, 16:41
Re: Netzersatzanlage
Für eine sinnvolle Antwort auf all' diese Fragen solltest du Dich am Besten einfach an Deinen zuständigen Hager-Vertriebsaußendienst wenden (den Kontakt kann dir z.B. Dein Elektro-Großhändler herstellen), oder Du tritts einfach direkt mit Deiner Hager-KD-Nummer an die Hager-Vertriebsorganisation heran.Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Samstag 4. November 2017, 13:01 Bei Hager habe ich inzwischen 4-polige Schalter gefunden,
die man auch mit einem Motorantrieb ausrüsten kann.
Leider sind die Datenblätter sehr rudimentär.
Oder lebt Hager auf einer Insel der Glückseeligen, und die Hager 250 A - Schalter reichen hin ?
Beim Hager-Motorantrieb steht freundlicherweise die Spannung im Datenblatt.
Man kann sie also mit 24 V betreiben.
Das war's denn aber auch.
Nur was für eine Stromaufnahme haben die Dinger ?
Dazu schweigt sich Hager aus.
Denn NUR die können dich mit belastbaren Infos versorgen.
Das tun die auch gerne und sehr kompetent, sofern sie eine realistische Kaufabsicht erkennen.
-
- Beiträge: 168
- Registriert: Dienstag 6. Januar 2015, 19:52
- Wohnort: Schleswig-Holstein
Re: Netzersatzanlage
Moin Elt-Onkel,
Nach der AR-N 4105 sind für den zentralen NA-Schutz 2 Leistungsschalter in Reihe einzusetzen.
Das gilt für Einspeiseranlagen am Niederspannungsnetz.
Ich gehe mal davon aus, daß Du das Aggregat als Notstromversorgung nutzen willst, also nicht für dauernden Netzparallelbetrieb.
Bei der Übergabesynchronisierung dauert der Parallelbetrieb unter 0,1 s. Dafür ist kein NA-Schutz erforderlich.
Die Leistungsschalter und Antriebe müssen synchronisierfähig sein, d.h. der Motorantrieb spannt nur den Federspeicher, die Schaltung wird durch Magnet ausgelöst.
Leistungsschalter Netz mit Arbeitsstromauslöser 24V
Leistungschalter Generator mit Unterspannungsauslöser 24V
Die Motorantriebe und die Einschaltauslöser können mit 230V versorgt werden.
Gruß
Dirk
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Netzersatzanlage
Hallo,
heute mit hager telefoniert.
Es werden 400 A - Schalter.
Es wird im Schaltschrank der Platz für den dritten Schalter reserviert.
Ggfs. wird er nachgerüstet.
...
heute mit hager telefoniert.
Es werden 400 A - Schalter.
Es wird im Schaltschrank der Platz für den dritten Schalter reserviert.
Ggfs. wird er nachgerüstet.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Netzersatzanlage
Moin,
wir könnten durchaus und ich würde auch gern nur leider hat sich am Zeitmangel meinerseits nichts geändert. Seit ich mit dem Fachkaufmann durch bin hab ich 16h-Tage weil an allen Ecken und Enden Personal fehlt