und welche nun ?
Eine von den beiden obigen ?
Oder Intelisys 5 oder 8 ?
Die Anforderungen müssten ja eigentlich bekannt sein:
- NEA Steuerung
- Manuell / Automatik
- Synchronisieren Parallelbetrieb
- Netzausfallerkennung
- Synchronisieren bei Netzwiederkehr
- (Vollautomatikbetrieb später)
...
und welche nun ?
Eine von den beiden obigen ?
Oder Intelisys 5 oder 8 ?
Die Anforderungen müssten ja eigentlich bekannt sein:
- NEA Steuerung
- Manuell / Automatik
- Synchronisieren Parallelbetrieb
- Netzausfallerkennung
- Synchronisieren bei Netzwiederkehr
- (Vollautomatikbetrieb später)
...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Netzersatzanlage
Moin,
äähh - Intelisys 5 oder 8? Es gibt in der Intelisys-Baureihe weder eine 5 noch eine 8 Oder meinst du Intelivision? Das sind keine Steuerungen, das sind HMI-Panels - die dienen nur zur Visualisierung und Bedienung, die eigentliche Logik sitzt in der Intelisys. Bei den letzten Anlagen habe ich wie bereits geschrieben die Intelisys-Basebox eingesetzt, der Bestellcode lautet IS-NTC-BB. Die Inteligen NT würde für deine Anlage aber auch infrage kommen, habe ich in einigen kleineren Anlagen mit Einzelmaschinen am laufen. Unterstützt sowohl Netz - als auch Inselparallelbetrieb und ist günstiger als eine Intelisys mitsamt Intelivision-Panel.
Gruß Tobi
äähh - Intelisys 5 oder 8? Es gibt in der Intelisys-Baureihe weder eine 5 noch eine 8 Oder meinst du Intelivision? Das sind keine Steuerungen, das sind HMI-Panels - die dienen nur zur Visualisierung und Bedienung, die eigentliche Logik sitzt in der Intelisys. Bei den letzten Anlagen habe ich wie bereits geschrieben die Intelisys-Basebox eingesetzt, der Bestellcode lautet IS-NTC-BB. Die Inteligen NT würde für deine Anlage aber auch infrage kommen, habe ich in einigen kleineren Anlagen mit Einzelmaschinen am laufen. Unterstützt sowohl Netz - als auch Inselparallelbetrieb und ist günstiger als eine Intelisys mitsamt Intelivision-Panel.
Gruß Tobi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7758
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Netzersatzanlage
Hallo,
also nochmal präzise:
Steuereinheit: InteliMains NT ?
Bedienfeld: InteliVision 5 oder 8 ?
oder
so ein Bedienfeld:
...
also nochmal präzise:
Steuereinheit: InteliMains NT ?
Bedienfeld: InteliVision 5 oder 8 ?
oder
so ein Bedienfeld:
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7758
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Netzersatzanlage
Hallo,
wenn man es genau betrachtet, muß das jetzt ja eine einfache Nummer werden:
- 2 motorische Leistungsschalter 250 A - 4 polig - welches Fabrikat ?
- 3 Trenner NH-2 Wöhner mit Sicherung/Trennmessser als Anschlußpunkte
- 3 Wandler
- Basiselement
- Bedienelement
- Schlüsselschalter
- 24V Ladegerät
- Leuchtmelder
- Akustikmelder
- Analog-Instrumente (wie bisher)(zusätzlich)
- 2 Drehfeldmesser (neu) (erf. für mobilen Betrieb)
Nur wofür waren in der alten Kuhse-Steuerung die vielen 10A Diazed-Sicherungen ?
Ich habe mal 2 Bilder angefügt.
Es gibt leider keinen Schaltplan.
...
wenn man es genau betrachtet, muß das jetzt ja eine einfache Nummer werden:
- 2 motorische Leistungsschalter 250 A - 4 polig - welches Fabrikat ?
- 3 Trenner NH-2 Wöhner mit Sicherung/Trennmessser als Anschlußpunkte
- 3 Wandler
- Basiselement
- Bedienelement
- Schlüsselschalter
- 24V Ladegerät
- Leuchtmelder
- Akustikmelder
- Analog-Instrumente (wie bisher)(zusätzlich)
- 2 Drehfeldmesser (neu) (erf. für mobilen Betrieb)
Nur wofür waren in der alten Kuhse-Steuerung die vielen 10A Diazed-Sicherungen ?
Ich habe mal 2 Bilder angefügt.
Es gibt leider keinen Schaltplan.
...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Netzersatzanlage
Moin,
naja, wenn man es ganz genau betrachtet hättest du hier gern eine komplette Projektierung für eine neue Schaltanlage und das ohne den Motor/Generatorsatz mal aus der Nähe besichtigt zu haben oder die örtlichen Gegebenheiten zu kennen
Ich schreib demnächst noch mal etwas ausführliches, kann aber ein paar Tage dauern. Muss mich gerade in das "Erbe" eines Kollegen einarbeiten der heute seinen letzten hatte und mir nun eine Brauerei als Haupt-Wirkungsstätte hinterlässt
Gruß Tobi
naja, wenn man es ganz genau betrachtet hättest du hier gern eine komplette Projektierung für eine neue Schaltanlage und das ohne den Motor/Generatorsatz mal aus der Nähe besichtigt zu haben oder die örtlichen Gegebenheiten zu kennen
Ich schreib demnächst noch mal etwas ausführliches, kann aber ein paar Tage dauern. Muss mich gerade in das "Erbe" eines Kollegen einarbeiten der heute seinen letzten hatte und mir nun eine Brauerei als Haupt-Wirkungsstätte hinterlässt
Gruß Tobi
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Netzersatzanlage
Moin Elt-Onkel,
auf dem Foto ist es schlecht zu erkennen, aber ggf. hast Du ein Problem mit der VDE 0660-514. Der Berührungsschutz beim Bedienen könnte hier evtl. nicht gegeben sein.
Gruß Olaf
auf dem Foto ist es schlecht zu erkennen, aber ggf. hast Du ein Problem mit der VDE 0660-514. Der Berührungsschutz beim Bedienen könnte hier evtl. nicht gegeben sein.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Netzersatzanlage
An der Bergisch-Gladbacher Straße?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7758
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Netzersatzanlage
Hallo,
der Berührungsschutz ist im gesamten Schaltschrank nicht gegeben.
Ich hätte da noch ein paar lustige Fotos.
Das ist der Grund ALLES rauszuwerfen.
Ich behalte nur den Schrank.
Der bekommt ein komplett neues Innenleben.
Nur muß ich mit der Sache endlich mal in die Pötte kommen.
Den Schaltplan und den Bauplan zeichne ich vorher selbst.
Dann folgt der Bau.
...
der Berührungsschutz ist im gesamten Schaltschrank nicht gegeben.
Ich hätte da noch ein paar lustige Fotos.
Das ist der Grund ALLES rauszuwerfen.
Ich behalte nur den Schrank.
Der bekommt ein komplett neues Innenleben.
Nur muß ich mit der Sache endlich mal in die Pötte kommen.
Den Schaltplan und den Bauplan zeichne ich vorher selbst.
Dann folgt der Bau.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7758
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Netzersatzanlage
Hallo,
mal ein abschreckendes Beispiel.
...
mal ein abschreckendes Beispiel.
...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Netzersatzanlage
Moin ego,
exakt diese
Gruß Tobi