Hallo Leute,
wie kann ich den Max. Anschlusswert einer Dreshtromsteckdose ermitteln?
Angenommen 16A:
P=U*I*3
230V*16A*3= ca.11kw
oder 1,73*230V*16= ca. 6,3kw
welche Überlegung ist richtig, hab ich was vergessen?
vielen Dank für eure Hilfe!
Leistung einer Drehstromsteckdose
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 237
- Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Strommensch,
die Scheinleistung im Drehstromsystem ergibt sich aus
S=1,73 x U x I
S=1,73 x 400V x 16A
S=11072 VA
Gruß Olaf
die Scheinleistung im Drehstromsystem ergibt sich aus
S=1,73 x U x I
S=1,73 x 400V x 16A
S=11072 VA
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Du kannst aber auch mit den Stranspannungen rechnen:Olaf S-H hat geschrieben:Moinmoin Strommensch,
die Scheinleistung im Drehstromsystem ergibt sich aus
S=1,73 x U x I
S=1,73 x 400V x 16A
S=11072 VA
Gruß Olaf
230V * 16A = 3680VA und das mal 3 = 11040VA
Das gilt aber nur wenn die volle Nennspannung anliegt !
Erlaubte Spannung am Hausanschluß Phase-Erde 207V ( 360V Ph/Ph ).
Spannungsfall bis Steckdose nochmals 3% macht 200V
Pmax dann 9,6kVA
Ok, ist ein wenig gesponnen, aber Möglich !
.