Was ist der Unterschied zwischen einem Leistungsschutzschalter und einem normalen LS?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 998
- Registriert: Samstag 18. Juni 2005, 21:04
- Wohnort: Dortmund
- Kontaktdaten:
Was ist der Unterschied zwischen einem Leistungsschutzschalter und einem normalen LS?
Hi!
Mir ist der Unterschied zwischen Leistungsschutzschalter und Leitungsschutzschalter nicht klar? ...schaltet der der Leistungsschutzschalter anders ab?
Gruß
Neo
Mir ist der Unterschied zwischen Leistungsschutzschalter und Leitungsschutzschalter nicht klar? ...schaltet der der Leistungsschutzschalter anders ab?
Gruß
Neo
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
Hallo Neo2005,
ich denke Du meinst den Unterschied zwischen einem Leistungsschalter und einem Leitungsschutzschalter.
Leitungsschutzschalter = hier befindet sich die Auslöseeinrichtung im Schutzschalter z.B. ein Bimetall das sich auf Grund des Stromfluss krümmt und bei erreichen einer bestimmten Krümmung das Auslösen des Schutzschalters durchführt.
Einsatzgebiet ist die Niederspannung z.B. Hausinstallation, etc.
Der Schutzschalter ist für das Schalten von Last- und Kurzschlustrom ausgelegt.
Leistungsschalter = Der Leistungsschalter ist für das Schalten von Last- und Kurzschlzströmen geeignet.
In diesem Zusammenhang spricht man auch von Primär- und Sekundärtechnischen Betriebsmittel.
Primärtechnik = Leistungsschalter, Trennschalter, Trafo, Lasttrennerschalter, E-Spule, Kombiwandler etc.
Sekundärtechnik = Schutzeinrichtung (Distanzschutz, Diff-Schutz, etc.)
Wird ein Leistungsschalter in Kombination mit einem Wandlersatz und einer Sekundärschutzeinrichtung (Schutzeinrichtung zur Erfassung von Kurzschlußströmen bzw. andere Aulösewerte- oder kriterien) eingesetzt so erfüllt diese Komponente die Funktion eines Leistungsschalter. Einsatzgebiet ist z.B. das Energieversorgungsnetz oder das Verteilnetz in einem Industriebetrieb.
Wenn der Leistungsschalter alleine eingesetzt wird, d.h. ohne Sekundärschutzeinrichtung, erfüllt er die Aufgaben eines Lastschalters.
Einsatzgebiet da wo Last geschaltet wird aber kein Kurzschlußabschaltung erforderlich ist.
Gruß pit-tip
ich denke Du meinst den Unterschied zwischen einem Leistungsschalter und einem Leitungsschutzschalter.
Leitungsschutzschalter = hier befindet sich die Auslöseeinrichtung im Schutzschalter z.B. ein Bimetall das sich auf Grund des Stromfluss krümmt und bei erreichen einer bestimmten Krümmung das Auslösen des Schutzschalters durchführt.
Einsatzgebiet ist die Niederspannung z.B. Hausinstallation, etc.
Der Schutzschalter ist für das Schalten von Last- und Kurzschlustrom ausgelegt.
Leistungsschalter = Der Leistungsschalter ist für das Schalten von Last- und Kurzschlzströmen geeignet.
In diesem Zusammenhang spricht man auch von Primär- und Sekundärtechnischen Betriebsmittel.
Primärtechnik = Leistungsschalter, Trennschalter, Trafo, Lasttrennerschalter, E-Spule, Kombiwandler etc.
Sekundärtechnik = Schutzeinrichtung (Distanzschutz, Diff-Schutz, etc.)
Wird ein Leistungsschalter in Kombination mit einem Wandlersatz und einer Sekundärschutzeinrichtung (Schutzeinrichtung zur Erfassung von Kurzschlußströmen bzw. andere Aulösewerte- oder kriterien) eingesetzt so erfüllt diese Komponente die Funktion eines Leistungsschalter. Einsatzgebiet ist z.B. das Energieversorgungsnetz oder das Verteilnetz in einem Industriebetrieb.
Wenn der Leistungsschalter alleine eingesetzt wird, d.h. ohne Sekundärschutzeinrichtung, erfüllt er die Aufgaben eines Lastschalters.
Einsatzgebiet da wo Last geschaltet wird aber kein Kurzschlußabschaltung erforderlich ist.
Gruß pit-tip
- Dateianhänge
-
- 2CDC021103F0004_195.jpg (8.26 KiB) 36055 mal betrachtet
-
- LTB+D+145+Polbalk+Bild1_195.jpg (8.94 KiB) 35887 mal betrachtet
- maier21
- Null-Leiter
- Beiträge: 181
- Registriert: Montag 26. Dezember 2005, 17:51
- Wohnort: Franken
Hallo Neo2005,
grundsätzlich haben Leitungsschutzschalter und Leistungsschalter die gleiche Funktionalität und Aufgabe.
Ein Leitungsschutzschalter ist ein mechanisches Schaltgerät, das dazu dient einen Stromkreis durch Handbetätigung mit dem Netz zu verbinden oder dieses zu trennen und selbsttätig den Stromkreis vom Netz zu trennen, wenn der Strom einen Maximalwert überschreitet.
Bei einem Leistungsschalter könnte genau der gleiche Text stehen.
Ein Leitungsschutzschalter unterliegt folgenden Norme:
Konstruktions und Prüfanforderungen sind in EN60898, in DIN VDE 0641 Teil11 und in IEC 898 festgelegt.
Darin sind auch die Auslösecharakteristiken festgelegt.
Ein Leistungsschalter wird nach IEC947 (DIN EN 60947) "Low- voltage switchgear and controlgear" beschrieben.
Für die Leistungsschalter gilt Teil1 "allgemeine Anforderungen" und Teil 2 "Leistungsschalter".
Wenn ein Leistungsschalter über diese Anforderungen hinaus eingesetzt werden soll z. B. als Hauptschalter muß noch noch Teil3 Lastschalter, Trenner usw. erfüllt werden.
Wenn der Leistungsschalter Motorschautzaufgaben erfüllt muß zusätzlich Teil 4 "Schütze und Motorstarter" eingehalten werden (das ist dann ein Motorschutzschalter).
Soviel zum Theoretischen.
Praktisch ist der Leitungsschutzschalter durch seine Normen in ein engeres Korset gezwängt als ein Leistungsschalter und dadurch leichter auszuwählen.
Bauform, Auslösecharakteristik, I^2t Wert sind genau beschrieben. Einzig das Schaltvermögen variiert. Die Leitungsschutzschalter werden meist einpolig eingestzt. Sie gibt es auch nur für "kleine" Bemessungsströme, ich kenne keinen >125A, lerne aber gerne dazu.
Leitungsschutzschalter sind immer Strombegrenzend.
Leistungsschalter können in Form und Funktion flexibler hergestellt werden und gibt es bis 6300A Bemessungstrom. Die Leistungsschalter sind bei Energieverteilungen vor den Leitungsschutzschaltern angeordnet.
In Europa sind sie meist dreipolig oder vierpolig ausgeführt. Die Schalter werden eingeteilt in Strombegrenzende und nicht Strombegrenzende Schalter.
Die Schaltvermögen werden nach Norm geprüft und reichen bis zu >100kA/400V. Meist werdendie Schalter von den Herstellern in Schaltvermögensklassen eingeteilt, bis 45kA, bis 75kA bis 100kA oder ähnlich. Das macht jeder Hersteller anders.
Strombegrenzende Schalter müssen im Stromanstieg schalten um einen Kurzschlußstrom bereits vor dem Maximalwert abzuschalten (wie auch ein Leitungsschutzschalter). Diese Schalter werden MCCB genannt Moulded Cases Circuit Breaker und sind in Nordamerika weit verbreiteter als in Europa. Dort gibt es MCCB auch ein, zwei, drei und vierpolig und müssen der UL408 entsprechen.
Strombegrenzende Leistungsschalter werden für Bemessungsströme bis 2.500A gefertigt. Für selektive Abschaltungen sind sie nur bedingt geeignet. Hier liefern die Hersteller Selektivitätstabellen. Das funktioniert nur bei Schaltern eines Herstellers.
Eine besondere Bauform sind die Motorschutzschalter.
Nicht strombegrenzende Leistugsschalter ( Power Circuit Breaker PCB oder Air Circuit Breaker ACB) werden bis 6.300A Bemessungsstrom angeboten. Diese Schalter müssen bei einem Kurschluß den Kurzschlußstrom über eine definierten Zeitraum zu führen können z.B. 50kA für 500mS. Diese Schalter müssen daher entsprechend groß und massiv gebaut sein.
Diese Schalter sind besonders für Selektivität geeignet, da Schalter hintereinander zeitverzögert Schalten können.
Leistungsschalter gibt es mit den unterschiedlichsten Auslösern, für Trafoschutz, Generatorschutz, Motorschutz...
Es gibt Auslöser mit Meßfunktion die Ströme, Spannungen, Cosphi usw. messen.
Je nachdem wieviel Geld man ausgeben möchte mit Profibus oder Ethernetanschluß um diese Daten zu übertragen.
Gruß
Maier21
Edit Tipsfehler
grundsätzlich haben Leitungsschutzschalter und Leistungsschalter die gleiche Funktionalität und Aufgabe.
Ein Leitungsschutzschalter ist ein mechanisches Schaltgerät, das dazu dient einen Stromkreis durch Handbetätigung mit dem Netz zu verbinden oder dieses zu trennen und selbsttätig den Stromkreis vom Netz zu trennen, wenn der Strom einen Maximalwert überschreitet.
Bei einem Leistungsschalter könnte genau der gleiche Text stehen.
Ein Leitungsschutzschalter unterliegt folgenden Norme:
Konstruktions und Prüfanforderungen sind in EN60898, in DIN VDE 0641 Teil11 und in IEC 898 festgelegt.
Darin sind auch die Auslösecharakteristiken festgelegt.
Ein Leistungsschalter wird nach IEC947 (DIN EN 60947) "Low- voltage switchgear and controlgear" beschrieben.
Für die Leistungsschalter gilt Teil1 "allgemeine Anforderungen" und Teil 2 "Leistungsschalter".
Wenn ein Leistungsschalter über diese Anforderungen hinaus eingesetzt werden soll z. B. als Hauptschalter muß noch noch Teil3 Lastschalter, Trenner usw. erfüllt werden.
Wenn der Leistungsschalter Motorschautzaufgaben erfüllt muß zusätzlich Teil 4 "Schütze und Motorstarter" eingehalten werden (das ist dann ein Motorschutzschalter).
Soviel zum Theoretischen.
Praktisch ist der Leitungsschutzschalter durch seine Normen in ein engeres Korset gezwängt als ein Leistungsschalter und dadurch leichter auszuwählen.
Bauform, Auslösecharakteristik, I^2t Wert sind genau beschrieben. Einzig das Schaltvermögen variiert. Die Leitungsschutzschalter werden meist einpolig eingestzt. Sie gibt es auch nur für "kleine" Bemessungsströme, ich kenne keinen >125A, lerne aber gerne dazu.
Leitungsschutzschalter sind immer Strombegrenzend.
Leistungsschalter können in Form und Funktion flexibler hergestellt werden und gibt es bis 6300A Bemessungstrom. Die Leistungsschalter sind bei Energieverteilungen vor den Leitungsschutzschaltern angeordnet.
In Europa sind sie meist dreipolig oder vierpolig ausgeführt. Die Schalter werden eingeteilt in Strombegrenzende und nicht Strombegrenzende Schalter.
Die Schaltvermögen werden nach Norm geprüft und reichen bis zu >100kA/400V. Meist werdendie Schalter von den Herstellern in Schaltvermögensklassen eingeteilt, bis 45kA, bis 75kA bis 100kA oder ähnlich. Das macht jeder Hersteller anders.
Strombegrenzende Schalter müssen im Stromanstieg schalten um einen Kurzschlußstrom bereits vor dem Maximalwert abzuschalten (wie auch ein Leitungsschutzschalter). Diese Schalter werden MCCB genannt Moulded Cases Circuit Breaker und sind in Nordamerika weit verbreiteter als in Europa. Dort gibt es MCCB auch ein, zwei, drei und vierpolig und müssen der UL408 entsprechen.
Strombegrenzende Leistungsschalter werden für Bemessungsströme bis 2.500A gefertigt. Für selektive Abschaltungen sind sie nur bedingt geeignet. Hier liefern die Hersteller Selektivitätstabellen. Das funktioniert nur bei Schaltern eines Herstellers.
Eine besondere Bauform sind die Motorschutzschalter.
Nicht strombegrenzende Leistugsschalter ( Power Circuit Breaker PCB oder Air Circuit Breaker ACB) werden bis 6.300A Bemessungsstrom angeboten. Diese Schalter müssen bei einem Kurschluß den Kurzschlußstrom über eine definierten Zeitraum zu führen können z.B. 50kA für 500mS. Diese Schalter müssen daher entsprechend groß und massiv gebaut sein.
Diese Schalter sind besonders für Selektivität geeignet, da Schalter hintereinander zeitverzögert Schalten können.
Leistungsschalter gibt es mit den unterschiedlichsten Auslösern, für Trafoschutz, Generatorschutz, Motorschutz...
Es gibt Auslöser mit Meßfunktion die Ströme, Spannungen, Cosphi usw. messen.
Je nachdem wieviel Geld man ausgeben möchte mit Profibus oder Ethernetanschluß um diese Daten zu übertragen.
Gruß
Maier21
Edit Tipsfehler
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
:respekt:
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 998
- Registriert: Samstag 18. Juni 2005, 21:04
- Wohnort: Dortmund
- Kontaktdaten:
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
Hallo Neo2005,
hier noch ein Nachtrag zu Leitungsschutzschalter.
Auch für den Bereich der Mittelspannung gibt es Schutzschalter wo die Auslöseeinrichtung im Primärbereich realisiert wird. Sie sind früher dort eingesetzt worden, wo keine Versorgungsspannung (in der Regel gesichertes Gleispannungsnetz) für die Versorgung der sekundärtechnischen Betriebsmittel zur Verfügung steht.
Gruß pit-tip
hier noch ein Nachtrag zu Leitungsschutzschalter.
Auch für den Bereich der Mittelspannung gibt es Schutzschalter wo die Auslöseeinrichtung im Primärbereich realisiert wird. Sie sind früher dort eingesetzt worden, wo keine Versorgungsspannung (in der Regel gesichertes Gleispannungsnetz) für die Versorgung der sekundärtechnischen Betriebsmittel zur Verfügung steht.
Gruß pit-tip
- Greenbuffo
- Beiträge: 32
- Registriert: Sonntag 30. November 2003, 19:02
- Kontaktdaten:
Trafo?
Hallo ist das der 412kVA Trafo vom Dauersberg?
Gruß Uwe
Gruß Uwe