DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2

Hier geht es um neue Normen/Vorschriften und Änderungen
Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6029
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,

kann mir jemand den Inhalt der DIN VDE 0100-530 ( 536.4.3.2) kurz zusammenfassen?

Es geht um den Gleichzeitigkeitsfaktor beim RCD Überlastschutz.
Ich bin der Meinung das ein Gleichzeitigkeitsfaktor nicht zulässig ist.
Steht auch in einem Fachbuch.

Ein User an anderer Stelle führt die Norm oben auf.
Mit freundlichem Gruß sps
Utoquai
Null-Leiter
Beiträge: 179
Registriert: Montag 10. Juli 2006, 00:58
Wohnort: München

Re: DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2

Beitrag von Utoquai »

Hallo SPS,

die angefragte Fundstelle gibt es in der aktuellen Ausgabe nicht.

Gruß
Stefan
Screenshot_20230821-215038.png
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6029
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2

Beitrag von SPS »

https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... notwendig/
Hier mal das Original in dem Beitrag unter Kommentar.
Der Kommentar vom User MM am 29.09.2022 16:47 Uhr ist frei lesbar

Normen suche beim VDE, zeigt gültig
DIN VDE 0100-530 VDE 0100-530:2018-06
Die war es dann bei Erstellung von dem Kommentar auch.
Mit freundlichem Gruß sps
elo24
Null-Leiter
Beiträge: 2
Registriert: Samstag 25. Juni 2022, 13:25

Re: DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2

Beitrag von elo24 »

536.4.3.2. Absatz 3)

"... Der Bemessungsstrom von Fehlerstromschutzschaltern (RCCBs), Schaltern, Impulsrelais oder Netzumschalter (TSE) darf auch auf dem Gleichzeitigkeitsfaktor der nachgeschalteten Stromkreise basieren (siehe DIN VDE 0100-430 (VDE 0100-430):2010-10, 433.1 und DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100):2009-06, 311), und der Bemessungsstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung (OCPD) muss entsprechend den Herstelleranweisungen ausgewählt werden...." blumen1
MOMA2
Null-Leiter
Beiträge: 185
Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28

Re: DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2

Beitrag von MOMA2 »

Zitat aus Fachartikel | 14.02.2019 / DIN VDE 100-530:2018-06
Autor Werner Hörmann

Zum Abschnitt 536, Allgemein
Dieser Abschnitt trägt den Titel Koordination der elektrischen Betriebsmittel zum Schutz, Trennen, Schalten und Steuern.
Die wichtigsten Aussagen sind dort in folgenden Tabellen aufgeführt:
• Tabelle 536.1: Elektrischen Einrichtungen und deren bereitgestellte Funktion
• Tabelle 536.2: Koordination von Einrichtungen.

Zum Abschnitt 536.4.3.2
• Dieser Abschnitt trägt den Titel Überlastschutz von Fehlerstromschutzschaltern (RCCBs), Schaltern, Netzumschaltern (TSE) oder Impulsrelais.
Die Vorgaben der Hersteller sind zu befolgen.
Wichtig ist hierbei auch, das RCDs bei Überlast geschützt werden müssen.
Die auf den RCDs angegebenen Werte beziehen sich fast immer nur auf die Zuordnung des Schutzes bei Kurzschluss.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6029
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: DIN VDE 0100-530 > 536.4.3.2

Beitrag von SPS »

dank1
MOMA2 hat geschrieben: Dienstag 22. August 2023, 18:31 Die Vorgaben der Hersteller sind zu befolgen.
genau so kenne ich es auch

Es hält sich jedoch bei einigen Fachkräften der Gleichzeitigkeitsfaktor.
Den Gleichzeitigkeitsfaktor finde ich bei keinem Hersteller mehr.
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten