Das ist normative DefinitionTeletrabi hat geschrieben: Nicht aber seine Funktion.
Vde E 0100-701 : 2016 - 11
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Das sehe ich genauso, dass nicht der Nullleiter gemeint ist.-Claus- hat geschrieben:Spricht man auch generell, sh. DIN VDE 0100-200
826-14-09 Außenleiter
Leiter, der im üblichen Betrieb unter Spannung steht und in der Lage ist, zur Übertragung oder Verteilung beizutragen, aber kein Neutralleiter oder Mittelleiter. erfüllt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Nullleiter allgemein im Sprachgebrauch geerdeter Leiter, ist dann kein Außenleiter, wenn nicht der Außenleiter geerdet ist, was ja bei uns allgemein üblich ist, aber nicht so sein muß.Snippy30 hat geschrieben:Das sehe ich genauso, dass nicht der Nullleiter gemeint ist.
Neutralleiter wiederum ist der MP Leiter und mindestens im zweiphasigen Netz, wir sind beim Baden, wieder mit Strom durchflossen, damit auf alle Fälle per Definition und auch physikalisch aktiver Leiter, genau wie der N(PEN) bei der klassischen Nullung, oder dort vielleicht auch Spannung führend ? Irgend jemand muß ja die Elektronen vom Anfang des N bis zum Ende treiben - z.B. bei Gleichspannung oder bei Wechselspannung schwingen lassen. Da kommt der Antrieb mit 50 hz dann einmal vom Anfang und einmal vom Ende.
Damit ist zu mindestens die Anmerkung uneindeutig.
Da kann man doch in Deutschland grau gefaßt schreiben
Anmerkung "Es dürfen einpolige Schalter verwendet werden, die den jeweiligen Phasenleiter oder Außenleiter schalten.
Der Neutralleiter muß nicht mit geschaltet werden."
Das ist zwar etwas länger, aber nach meiner Meinung eindeutiger und um die Eindeutigkeit geht es. Ansonsten kann man dort nämlich das Problem mit den zweipoligen = allpolig schaltenden Schaltern herauslesen.
Ich werde das im NE - Portal gleich einmal so eingeben.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Bei welchem Satz hast Du bei der 0100-704 ein Problem. Ich habe noch nicht soweit gelesen.kabelmafia hat geschrieben:Moin,
Ja, morgen sitze ich mit mehreren Vertretern des Komitee von der 0100-704 genau deswegen zusammen. Für meinen Kunden geht es wegen einem Satz darin um Millionen €.
Da würde ich dich gern im NEP mit einem Zwei oder Mehrzeiler unterstützen.
Ist das ein neues Thema hier im Forum wert.
Wenn man den Link mit der Diskussion dann dort einstellt ist das vielleicht auch noch hilfreich.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
-
- Beiträge: 551
- Registriert: Mittwoch 23. Mai 2012, 08:12
- Wohnort: Stuttgart
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Noch eine lustige Zeile gefunden
701.3.3
Dusche
definierter Platz, an dem ein Mensch unter einem Wasserstrahl badet ohne absichtliche Beibehaltung des Wassers
Kommentar : Wenn Techniker Aufsätze schreiben und Deutschlehrer das mit
Ausdrucksnoten bewerten würden.
Dabei gibt es so schöne Definitionen dafür
https://de.wikipedia.org/wiki/Dusche
Die Dusche (eingedeutschte Schreibweise von französisch douche, von lateinisch ductio = „Leitung“[1]), synonym Brause, erlaubt die künstliche Beregnung des Körpers mit kaltem oder warmem Wasser zur Körperpflege. Ursprünglich vor allem in Volksbädern anzutreffen, ist sie heute Bestandteil eines typischen modernen Badezimmers. Zahlreiche Wohnungen besitzen keine Badewanne, sondern nur noch eine Duschkabine. Duschen sind ferner unter anderem in Schwimmbädern zu finden und vielen Umkleideräumen angegliedert.
701.3.3
Dusche
definierter Platz, an dem ein Mensch unter einem Wasserstrahl badet ohne absichtliche Beibehaltung des Wassers
Kommentar : Wenn Techniker Aufsätze schreiben und Deutschlehrer das mit
Ausdrucksnoten bewerten würden.
Dabei gibt es so schöne Definitionen dafür
https://de.wikipedia.org/wiki/Dusche
Die Dusche (eingedeutschte Schreibweise von französisch douche, von lateinisch ductio = „Leitung“[1]), synonym Brause, erlaubt die künstliche Beregnung des Körpers mit kaltem oder warmem Wasser zur Körperpflege. Ursprünglich vor allem in Volksbädern anzutreffen, ist sie heute Bestandteil eines typischen modernen Badezimmers. Zahlreiche Wohnungen besitzen keine Badewanne, sondern nur noch eine Duschkabine. Duschen sind ferner unter anderem in Schwimmbädern zu finden und vielen Umkleideräumen angegliedert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Noch etwas
701.414.1 Allgemeines
701.414.1.101
In den Bereichen 0, 1 und 2 muss der Basisschutz für alle elektrischen Betriebsmittel vorgesehen werden durch:
– Abdeckungen oder Umhüllungen mit mindestens der Schutzart IPXXB oder IP2X oder
– Isolierung, die einer Prüfwechselspannung von 500 V Effektivwert mindestens 1 Minute lang standhält.
In VDE 0100-600 61.3.3. Isolationswiderstand Tabelle 6 A steht aber etwas
von Messgleichspannung
in IEC 60364 ebenfalls
The insulation resistance measured with the test voltages indicated in Table 6.1 shall be
considered satisfactory if the main switchboard and each distribution circuit tested separately,
with all its final circuits connected but with current-using equipment disconnected, has an
insulation resistance not less than the appropriate value given in Table 6.1.
Table 6.1 – Minimum values of insulation resistance
Nominal circuit voltage Test voltage d.c. Minimum insulation resistance
701.414.1 Allgemeines
701.414.1.101
In den Bereichen 0, 1 und 2 muss der Basisschutz für alle elektrischen Betriebsmittel vorgesehen werden durch:
– Abdeckungen oder Umhüllungen mit mindestens der Schutzart IPXXB oder IP2X oder
– Isolierung, die einer Prüfwechselspannung von 500 V Effektivwert mindestens 1 Minute lang standhält.
In VDE 0100-600 61.3.3. Isolationswiderstand Tabelle 6 A steht aber etwas
von Messgleichspannung
in IEC 60364 ebenfalls
The insulation resistance measured with the test voltages indicated in Table 6.1 shall be
considered satisfactory if the main switchboard and each distribution circuit tested separately,
with all its final circuits connected but with current-using equipment disconnected, has an
insulation resistance not less than the appropriate value given in Table 6.1.
Table 6.1 – Minimum values of insulation resistance
Nominal circuit voltage Test voltage d.c. Minimum insulation resistance