die strukturierte Verkabelung von IT-Netzwerken sieht vor Gebäude untereinander mit Glasfaser zu installieren. Das gleiche ist bei der Installation von Etagen vorgesehen. Innerhalb der Etagen soll aber Kupfer gelegt werden.
Nun gibt es in größeren Gebäuden (Schulen; Büros) in den einzelnen Räumen Verteiler die mit TN C angefahren werden. Wäre es da nicht sinnvoll Glasfaser auch in der Etage (also in die Räume mit TN C) zu verlegen.
Noch gravierender: Was ist mit Gebäuden die TN C bis zur letzten Steckdose haben (zulässig bis ca 1973) ? Müsste da nicht jeder PC mit Glasfaser versehen werden?
Hinweis: verPENtes Netz
Gruß
Alois
die strukturierte Verkabelung von IT-Netzwerken sieht vor Gebäude untereinander mit Glasfaser zu installieren. Das gleiche ist bei der Installation von Etagen vorgesehen. Innerhalb der Etagen soll aber Kupfer gelegt werden.
Nun gibt es in größeren Gebäuden (Schulen; Büros) in den einzelnen Räumen Verteiler die mit TN C angefahren werden. Wäre es da nicht sinnvoll Glasfaser auch in der Etage (also in die Räume mit TN C) zu verlegen.
Noch gravierender: Was ist mit Gebäuden die TN C bis zur letzten Steckdose haben (zulässig bis ca 1973) ? Müsste da nicht jeder PC mit Glasfaser versehen werden?
Hinweis: verPENtes Netz
Gruß
Alois
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: strukturierte Verkabelung
Moin Alois,
ungeschirmte Patchkabel können hier auch helfen. Dann wäre die Leiterschleife auch unterbrochen.
Gruß Olaf
ungeschirmte Patchkabel können hier auch helfen. Dann wäre die Leiterschleife auch unterbrochen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: strukturierte Verkabelung
Moinsen,
ich kenne viele Schulen, in denen gleichzeitig mit der Netzwerkinstallation das dazugehörige Stromnetz installiert wird.
Da ist dann eine UV und ein 19" LAN-Verteiler nebeneinander montiert, von da geht alles auf Putz im Kanal weg.
Über Schleifenwiderstände an den letzten Steckdosen möchte ich nicht nachdenken müssen, 100 m sind ja zulässig...
Ansonsten im Bestand, wie Olaf schon sagte, ungeschirmte (UTP) Leitungen.
Ocho
ich kenne viele Schulen, in denen gleichzeitig mit der Netzwerkinstallation das dazugehörige Stromnetz installiert wird.
Da ist dann eine UV und ein 19" LAN-Verteiler nebeneinander montiert, von da geht alles auf Putz im Kanal weg.
Über Schleifenwiderstände an den letzten Steckdosen möchte ich nicht nachdenken müssen, 100 m sind ja zulässig...
Ansonsten im Bestand, wie Olaf schon sagte, ungeschirmte (UTP) Leitungen.
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: strukturierte Verkabelung
Oder geschirmte Pachkabel bei denen der Schirm nur einseitig aufgelegt ist. Dann ist der PE Kreis auch geöffnet.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7757
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: strukturierte Verkabelung
Hallo,
die 'einseitigen' Patchkabel kann man leicht selbst erzeugen.
Für den Fall habe ich mal bei Conrad einfache Telefon-Westernstecker ohne Metallmantel gekauft.
Patchkabel einseitig köpfen, Mantel und Abschirmung absetzen, Schrumpfschlauch drauf, Westernstecker aufpressen.
...
die 'einseitigen' Patchkabel kann man leicht selbst erzeugen.
Für den Fall habe ich mal bei Conrad einfache Telefon-Westernstecker ohne Metallmantel gekauft.
Patchkabel einseitig köpfen, Mantel und Abschirmung absetzen, Schrumpfschlauch drauf, Westernstecker aufpressen.
...
Re: strukturierte Verkabelung
Hallo,
Es geht hier um eine professionelle Installation. Wenn Cat 6xy verlangt ist, dann soll das durchgängig eingehalten werden. Da verbieten sich Bastellösungen.
Gruß Alois
Es geht hier um eine professionelle Installation. Wenn Cat 6xy verlangt ist, dann soll das durchgängig eingehalten werden. Da verbieten sich Bastellösungen.
Gruß Alois
Re: strukturierte Verkabelung
Hallo ElOcho,
"Da ist dann eine UV und ein 19" LAN-Verteiler nebeneinander montiert, von da geht alles auf Putz im Kanal weg.
Über Schleifenwiderstände an den letzten Steckdosen möchte ich nicht nachdenken müssen"
So ist das bei uns realisiert (Stromkreisverteiler und Netzwerkverteiler in einem Raum). Und weil dem Auftraggeber das Problem mit dem Richtigen bewusst ist wird 2,5 mm2 verlangt. Wo soll da ein Problem entstehen?
Der Raum wird nicht mit Glasfaser angefahren. Deshalb Messe ich 60 mA auf dem Schirm der Netwezzuleitung. Und das ist der Hintergrund meiner Anfrage.
Gruß Alois
"Da ist dann eine UV und ein 19" LAN-Verteiler nebeneinander montiert, von da geht alles auf Putz im Kanal weg.
Über Schleifenwiderstände an den letzten Steckdosen möchte ich nicht nachdenken müssen"
So ist das bei uns realisiert (Stromkreisverteiler und Netzwerkverteiler in einem Raum). Und weil dem Auftraggeber das Problem mit dem Richtigen bewusst ist wird 2,5 mm2 verlangt. Wo soll da ein Problem entstehen?
Der Raum wird nicht mit Glasfaser angefahren. Deshalb Messe ich 60 mA auf dem Schirm der Netwezzuleitung. Und das ist der Hintergrund meiner Anfrage.
Gruß Alois
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 23
- Registriert: Dienstag 12. Mai 2015, 15:18
Re: strukturierte Verkabelung
Gäbe ohne selber-Rumcripmen noch die Möglichkeit einen Crossover-Stecker dazwischenzustecken (so kleine Adapter mit RJ45-Stecker und Buchse, die aus einem 1:1-Netzwerkkabel ein gekreuztes machen).
Quasi alle aktuellen Netzwerkgeräte unterstützen Auto MDI-X, denen ist also Egal ob ein Crossover-Stecker dazwischensteckt. Finde ich schon mal professioneller als irgendwelche Telefon-Westernstecker draufzucrimpen.
Quasi alle aktuellen Netzwerkgeräte unterstützen Auto MDI-X, denen ist also Egal ob ein Crossover-Stecker dazwischensteckt. Finde ich schon mal professioneller als irgendwelche Telefon-Westernstecker draufzucrimpen.
Re: strukturierte Verkabelung
Hallo Coyote,
Gruß
Alois
nochmal: Es geht um eine professionelle Installation und nicht um Bastellösungen. Die Installation muss die geforderte Kategorie erfüllen.coyote_m hat geschrieben: ↑Donnerstag 12. Oktober 2017, 18:16 Gäbe ohne selber-Rumcripmen noch die Möglichkeit einen Crossover-Stecker dazwischenzustecken (so kleine Adapter mit RJ45-Stecker und Buchse, die aus einem 1:1-Netzwerkkabel ein gekreuztes machen).
Quasi alle aktuellen Netzwerkgeräte unterstützen Auto MDI-X, denen ist also Egal ob ein Crossover-Stecker dazwischensteckt. Finde ich schon mal professioneller als irgendwelche Telefon-Westernstecker draufzucrimpen.
Gruß
Alois
Re: strukturierte Verkabelung
Hallo Olaf,
Gruß
Alois
Auf dem zum zentralen Serverraum führenden Schirm fließt trotzdem ein Strom. Ausserdem würde durch diese Maßnahme die geforderte Kategorie nicht eingehalten.ungeschirmte Patchkabel können hier auch helfen. Dann wäre die Leiterschleife auch unterbrochen.