Auf-Putz-Installation
Ja heute mal eine Frage:
Habe früher mal gelernt, dass Auf-Putz-Installation (ich rede ausdrücklich nicht von unter-Putz-Installation!) immer schön waagerecht und senkrecht, gegebenenfalls vielleicht parallel zu Gebäudekanten vorzunehmen ist.
Ist dem so? Auch heute noch? Wie sind Eure Erfahrungen?
Habe früher mal gelernt, dass Auf-Putz-Installation (ich rede ausdrücklich nicht von unter-Putz-Installation!) immer schön waagerecht und senkrecht, gegebenenfalls vielleicht parallel zu Gebäudekanten vorzunehmen ist.
Ist dem so? Auch heute noch? Wie sind Eure Erfahrungen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 184
- Registriert: Dienstag 29. März 2005, 22:14
- Kontaktdaten:
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
Naja. Es gibt jemanden, der fragt, in welcher Norm dies geschrieben steht. Dass es "Usus" ist, sind wir uns einig. Nur kann man ausschliesslich damit manchmal nicht argumentieren.Original von Karl
...
Gibt es irgenwelche anderen Auffasungen?
Gruß
Karl
Gruss Torsten
P.S. Der Einwurf "Hundertwasser-Haus" war gut!
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Torsten,
dreh den Spieß doch mal um.
In der DIN VDE 0100-520:2003-06 ist festgelegt, wie verlegt werden darf. Für uP gibt es Einschränkungen (Abschnitt 522.8.1.7, hier wird auch die DIN 18015 zitiert). Leitungsverlegung (Zonen) für aP-Installation ist nicht aufgeführt, also gibt es keine Einschränkung. Es kann nach optischen Gesichtspunkten verlegt werden.
Gruß Olaf
PS: mechanischer Schutz der Leitungen ist hierbei nicht berücksichtigt
dreh den Spieß doch mal um.
In der DIN VDE 0100-520:2003-06 ist festgelegt, wie verlegt werden darf. Für uP gibt es Einschränkungen (Abschnitt 522.8.1.7, hier wird auch die DIN 18015 zitiert). Leitungsverlegung (Zonen) für aP-Installation ist nicht aufgeführt, also gibt es keine Einschränkung. Es kann nach optischen Gesichtspunkten verlegt werden.
Gruß Olaf
PS: mechanischer Schutz der Leitungen ist hierbei nicht berücksichtigt
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 184
- Registriert: Dienstag 29. März 2005, 22:14
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 26
- Registriert: Donnerstag 23. September 2004, 19:38
- Kontaktdaten:
Bitte bei allem Vorschriftenwahn nicht vergessen auch mal eigene logische Betrachtungen machen.
Wenn in der VDE mal nicht jeder Schellenabstand oder so steht, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass man deshalb hier keine Maßstäbe anzuzetzen braucht.
Gerade eine AP Anlage (heute meist nur noch als FR Installation) sollte schon ein bisschen was fürs Auge sein.
Innerhalb eine Anlage gleiche Abstände zu Schaltern, Dosen und Rohrenden, sinnvolle Schellenabstände zur sicheren Tragfähigkeit, senkrechte und waagerechte Anordnung (Wasserwaage).
Immer nach dem Motto: Wie es aussieht ist egal - Hauptsache gut.
Wenn in der VDE mal nicht jeder Schellenabstand oder so steht, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass man deshalb hier keine Maßstäbe anzuzetzen braucht.
Gerade eine AP Anlage (heute meist nur noch als FR Installation) sollte schon ein bisschen was fürs Auge sein.
Innerhalb eine Anlage gleiche Abstände zu Schaltern, Dosen und Rohrenden, sinnvolle Schellenabstände zur sicheren Tragfähigkeit, senkrechte und waagerechte Anordnung (Wasserwaage).
Immer nach dem Motto: Wie es aussieht ist egal - Hauptsache gut.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 196
- Registriert: Montag 4. April 2005, 18:12
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 184
- Registriert: Dienstag 29. März 2005, 22:14
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Markus,
für Rohre kann ich Dir keine Abstände nennen. Da könntest Du mal die Hersteller fragen.
Für Leitungen: DIN VDE 0100-520:2003-06, 521.7.2:
Leitungsdurchmesser kleiner/gleich 9mm: waagerecht 250mm, senkrecht 400mm
größer 9 und kleiner/gleich 15: w 300, s 400
größer 15 und kleiner/gleich 20: w 350, s 450
größer 20 und kleiner/gleich 40: W 400, S 550
Gruß Olaf
für Rohre kann ich Dir keine Abstände nennen. Da könntest Du mal die Hersteller fragen.
Für Leitungen: DIN VDE 0100-520:2003-06, 521.7.2:
Leitungsdurchmesser kleiner/gleich 9mm: waagerecht 250mm, senkrecht 400mm
größer 9 und kleiner/gleich 15: w 300, s 400
größer 15 und kleiner/gleich 20: w 350, s 450
größer 20 und kleiner/gleich 40: W 400, S 550
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794