DIN EN IEC 60079-25 ATEX Eigensichere Systeme

Hier geht es um allgemeine Normen der Elektrotechnik, Auslegungen und deren Anwendung
Antworten
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 349
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

DIN EN IEC 60079-25 ATEX Eigensichere Systeme

Beitrag von Elektromann »

Zitat Beuth:
Gegenüber DIN EN 60079-25 (VDE 0170-10-1):2011-06 und DIN EN 60079-25 Berichtigung 1 (VDE 0170-10-1 Berichtigung 1):2014-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
a) in der Systembeschreibung wird zusätzlich die Angabe des Umgebungstemperaturbereichs gefordert;
b) die Angabe von Einschränkungen für den Anschluss nicht eigensicherer Stromkreise wird zusätzlich gefordert;
c) die Mindestisolierstärke von 0,2 mm gilt jetzt für alle Kabelarten;
d) die Anforderung an die Durchschlagsfestigkeit von Kabeln fordert jetzt eine Beständigkeit für das Doppelte der Spannung des Stromkreises mit einem Mindestwert von 500 V AC;
e) bei Verwendung von Kabeln für mehrere Stromkreise wird die maximale Spannung der Stromkreise auf 90 V begrenzt;
f) die Inhalte von Abschnitt 12 wurden mehrheitlich in IEC 60079-14 verschoben;
g) 12.1 wurde zur Verbesserung der Verständlichkeit in eine Listendarstellung umgearbeitet und weitere Unterabschnitte angefügt;
h) Angaben zur Bestimmung der zulässigen Kapazität, Induktivität und des L/R-Verhältnisses wurde aus Anhang A in 12.7 übernommen;
i) Anhang F zum Blitzschutz wurde entfernt.

Hinweis! auf Berichtigung 2014-01 vor der Neuen 2024-01 Version:
DIN EN 60079-25 Berichtigung 1:2014-01 VDE 0170-10-1 Berichtigung 1:2014-01::: Durch diese europäische Korrektur wird die für den Bergbau gültige Norm für eigensichere Systeme DIN EN 50394-1 (VDE 0170-10-2):2004-09 offiziell ersetzt. Diese rein Europäische Norm ist sachlich durch die Internationale Norm IEC 60079-25, die als DIN EN 60079-25 (VDE 0170-10-1) national übernommen wurde, bereits mit Ausgabe 2011-06 ersetzt worden. Zuständig ist das K 241 "Schlagwetter- und explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 922
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: DIN EN IEC 60079-25 ATEX Eigensichere Systeme

Beitrag von tm90 »

0,2mm ist jetzt nicht so massiv viel oder?
Ein Blatt Papier ungefähr?
Ist das in Kabeln so eine neue Entwicklung ?
Antworten