Guten Morgen,
Betrifft das Thema Wiederanlaufschutz auch akkubetriebene Geräte? Die meisten haben bei uns umgestellt und die Abteilung welche das nicht tut und gleichzeitig sich mit dem Wiederanlaufschutz/PRCD-S sehr schwer tut, hat jetzt genau diese Frage gestellt. Und nun grübel ich über eine saubere Begründung.
Gruß
Betrifft das Thema Wiederanlaufschutz auch akkubetriebene Geräte? Die meisten haben bei uns umgestellt und die Abteilung welche das nicht tut und gleichzeitig sich mit dem Wiederanlaufschutz/PRCD-S sehr schwer tut, hat jetzt genau diese Frage gestellt. Und nun grübel ich über eine saubere Begründung.
Gruß
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Wiederanlaufschutz Akku
Moinsen,
ich bin im dem Feld nicht unterwegs, daher seid mit nicht böse, wenn ich Unsinn schreibe...
Ist das Problem mit dem Wiederanlauf nicht der, dass wenn das Gerät unerwartet ausgeht, z.B. Leitungsschutzschalter ausgelöst, Stecker von jemand anders gezogen, dieses beiseite gelegt wird und unerwartet anspringt, wenn der LS hochgedrückt oder der Stecker wieder eingesteckt wird?
Odas wenn das Gerät durch Stecker ziehen ausgeschaltet wird, und der nächste legt es auf die Werkbank und steckt sich den Stecker wieder ein?
Die Gefahren gibt es bei einer Akkumaschine doch gar nicht, oder?
Hat denn eine z.B. Akku-Flex einen rastenden Schalter, womit das Gerät nach dem Akkutausch direkt wieder anläuft?
Gruß,
Ocho
ich bin im dem Feld nicht unterwegs, daher seid mit nicht böse, wenn ich Unsinn schreibe...
Ist das Problem mit dem Wiederanlauf nicht der, dass wenn das Gerät unerwartet ausgeht, z.B. Leitungsschutzschalter ausgelöst, Stecker von jemand anders gezogen, dieses beiseite gelegt wird und unerwartet anspringt, wenn der LS hochgedrückt oder der Stecker wieder eingesteckt wird?
Odas wenn das Gerät durch Stecker ziehen ausgeschaltet wird, und der nächste legt es auf die Werkbank und steckt sich den Stecker wieder ein?
Die Gefahren gibt es bei einer Akkumaschine doch gar nicht, oder?
Hat denn eine z.B. Akku-Flex einen rastenden Schalter, womit das Gerät nach dem Akkutausch direkt wieder anläuft?
Gruß,
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41
Re: Wiederanlaufschutz Akku
Mit der sauberen Begründung kann ich wenig helfen. Aber wenn in der Abteilung habwegs aktuelle akkubetriebene Profigeräte benutzt werden würde ich mir da wenig gedanken machen.Beavis78 hat geschrieben: ↑Mittwoch 21. Juni 2023, 07:47 Guten Morgen,
Betrifft das Thema Wiederanlaufschutz auch akkubetriebene Geräte? Die meisten haben bei uns umgestellt und die Abteilung welche das nicht tut und gleichzeitig sich mit dem Wiederanlaufschutz/PRCD-S sehr schwer tut, hat jetzt genau diese Frage gestellt. Und nun grübel ich über eine saubere Begründung.
Beim akkubetriebenen kleinen Bohrhammer von Bosch(blau) gibt es z.B. keinen Wiederanlaufschutz. Beim 125mm Winkelschleifer aus der selben Serie sehr wohl.
hth
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Wiederanlaufschutz Akku
Auf Seite 17 wird auf die Frage des Wiederanlaufschutzes vom Länderausschuss für Arbeitssicherheit geantwortet:
https://lasi-info.com/publikationen/las ... b0f59db6cf
§ 8 Abs. „Elektrische Arbeitsmittel ohne eigene Schutz-
vorkehrung gegen Wiederanlauf nach Spannungsunter-
brechung “
Frage:
Dürfen elektrische Arbeitsmittel, die über keine eigene Schutzvorkehrung gegen Wiederanlauf nach
Spannungsunterbrechung verfügen, verwendet werden?
Antwort:
Ja, der Schutz gegen die Gefährdungen beim nicht beabsichtigten Ingangsetzen (§ 8 Abs. 4 BetrSichV)
z. B. nach Spannungsunterbrechung, muss nicht immer durch das Arbeitsmittel selbst realisiert sein.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet diese Gefährdung zu beurteilen und, falls erforderlich, Maßnahmen bei
der Verwendung des Arbeitsmittels in der Gefährdungsbeurteilung festzulegen, indem zum Beispiel
zusätzlich ein Personenschutzschalter PRCD-S als ortsbewegliche Schutzeinrichtung verwendet wird.
Akkugeräte können nicht unbewusst anlaufen, da der Nutzer das Gerät aktiv in der Hand hat, auch beim einsetzen des Akkus. In der Gefährdungsbeurteilung sollte stehen, dass der Schalter vor einsetzen des Akkus auf die -Aus- Stellung kontrolliert werden sollte.
https://lasi-info.com/publikationen/las ... b0f59db6cf
§ 8 Abs. „Elektrische Arbeitsmittel ohne eigene Schutz-
vorkehrung gegen Wiederanlauf nach Spannungsunter-
brechung “
Frage:
Dürfen elektrische Arbeitsmittel, die über keine eigene Schutzvorkehrung gegen Wiederanlauf nach
Spannungsunterbrechung verfügen, verwendet werden?
Antwort:
Ja, der Schutz gegen die Gefährdungen beim nicht beabsichtigten Ingangsetzen (§ 8 Abs. 4 BetrSichV)
z. B. nach Spannungsunterbrechung, muss nicht immer durch das Arbeitsmittel selbst realisiert sein.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet diese Gefährdung zu beurteilen und, falls erforderlich, Maßnahmen bei
der Verwendung des Arbeitsmittels in der Gefährdungsbeurteilung festzulegen, indem zum Beispiel
zusätzlich ein Personenschutzschalter PRCD-S als ortsbewegliche Schutzeinrichtung verwendet wird.
Akkugeräte können nicht unbewusst anlaufen, da der Nutzer das Gerät aktiv in der Hand hat, auch beim einsetzen des Akkus. In der Gefährdungsbeurteilung sollte stehen, dass der Schalter vor einsetzen des Akkus auf die -Aus- Stellung kontrolliert werden sollte.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41
Re: Wiederanlaufschutz Akku
Doch das können sie! Selten wenn alle Teile fabrikneu sind, aber ein Wackelkontakt bei nicht richtig veriegelten Akku kommt schon mal vor.
mfg
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Wiederanlaufschutz Akku
Ein nicht richtig verriegelter Akku ist ein Bedienfehler. Wie soll man die den in der Gefährdungsbeurteilung ausschließen
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Wiederanlaufschutz Akku
Das mit dem "nicht richtig verriegelten" Akku habe ich bist her nicht gehabt, ein namhafter Hersteller von Kettensägen, musste einen Teil seiner (Elektro-, Akku- ) weil ein Problem mit dem Start-Schalter bestand, hier war der Grund starke Verschmutzung. Natürlich möchte man lieber nicht, dass die Kettensäge mal von selber anläuft...
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41
Re: Wiederanlaufschutz Akku
Genau so wie ein Wackelkontakt im Kabel des Winkelschleifers: Man schreibt in die Gefährdungsbeurteilung das bestimmte Geräte, auch die akkubetriebenen einen Wiederanlaufschutz haben müssen. Wie schon oben geschrieben, das sollte bei aktuellen Geräten für den gewerblichen Einsatz sowieso der Fall sein.
mfg
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 28
- Registriert: Montag 5. Juni 2023, 07:24
Re: Wiederanlaufschutz Akku
Danke für die zahlreichen Antworten. Meine Frage war zu schnell formuliert.
Natürlich fallen auch akkubetriebene Geräte darunter. Es hat sich hier auch im Bewußtsein der Hersteller etwas geändert. Oder es ist eine Verkaufsstrategie. Zumindest werben Bosch und Metabo jetzt mit diesem Feature.
Mfg
Natürlich fallen auch akkubetriebene Geräte darunter. Es hat sich hier auch im Bewußtsein der Hersteller etwas geändert. Oder es ist eine Verkaufsstrategie. Zumindest werben Bosch und Metabo jetzt mit diesem Feature.
Mfg
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Wiederanlaufschutz Akku
Bei Kettensägen habe ich noch nie einen "verriegelnden" Schalter gesehen, darf es meines Wissens auch nicht geben.Elektromann hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Juni 2023, 08:07Natürlich möchte man lieber nicht, dass die Kettensäge mal von selber anläuft...
Alles was ich kenne, muss mit zwei Fingern aktiviert werden und rastet auch nicht.
Einen Akku einzulegen, während man mit zwei Fingern aktiv den Schalter hält - das ist schon mutwillig.
Bei Winkelschleifern gibt es rastende Schalter. Hier halte ich einen Wiederanlaufschutz für wichtig, auch weil ich selbst hiermit schon einen sehr schmerzhaften Unfall mit mehrwöchiger Arbeitsunfähigkeit erlitten habe. Ich möchte nicht, dass der Winkelschleifer beim Reinschieben des Akkus anläuft. Das ist kaum weniger gefährlich als bei 230V-Geräten.
Ich habe aber (im Gegensatz zu alten 230V-Geräten) noch nie ein Akku-Gerät gesehen, was keinen Wiederanlaufschutz hat. Da die Dinger sowieso einen Sanfanlauf und Akkuschutzelektronik haben, würde ich auch nicht erwarten, dass sowas existiert.