Re: Prüfdienstleister - Alles Lug und Betrug? Oder Unfähigkeit?
Verfasst: Dienstag 26. September 2023, 21:55
Moin Beavis,
der Wiederanlaufschutz steckt nur in der BetrSichV (ja, und über Anlage 1 der DGUV Vorschrift 1 auch im DGUV-Regelwerk). Wenn nun "nur" nach DGUV Vorschrift 3 oder VDE 0702 geprüft wird, bedeutet dies meistens nur, dass der Stecker ins Prüfmittel kommt und ein "Messablauf" durchgeführt wird. Die echte zur Prüfung befähigte Person guckt über den Tellerrand der VDE 0702 hinaus. Die Prüfkeule guckt nur, ob das Prüfmittel einen grünen Haken liefert und ist der Meinung, dass die Ersatzableitstrommessung ein Prüfschritt ist.
Gruß Olaf
der Wiederanlaufschutz steckt nur in der BetrSichV (ja, und über Anlage 1 der DGUV Vorschrift 1 auch im DGUV-Regelwerk). Wenn nun "nur" nach DGUV Vorschrift 3 oder VDE 0702 geprüft wird, bedeutet dies meistens nur, dass der Stecker ins Prüfmittel kommt und ein "Messablauf" durchgeführt wird. Die echte zur Prüfung befähigte Person guckt über den Tellerrand der VDE 0702 hinaus. Die Prüfkeule guckt nur, ob das Prüfmittel einen grünen Haken liefert und ist der Meinung, dass die Ersatzableitstrommessung ein Prüfschritt ist.
Gruß Olaf