Verlustleistung im Schaltschrank
Hallo zusammen,
um die Schaltschranktemp stabil zu halten möchte ich eine Klimaanlage installieren, dafür benötige ich die Verlustleistung der eingebauten Komponenten damit ich die benötigte Leistung der Klimaanlage berechnen kann. Nur wie mach ich das???
Eisbär
um die Schaltschranktemp stabil zu halten möchte ich eine Klimaanlage installieren, dafür benötige ich die Verlustleistung der eingebauten Komponenten damit ich die benötigte Leistung der Klimaanlage berechnen kann. Nur wie mach ich das???
Eisbär
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 770
- Registriert: Freitag 15. April 2005, 23:02
- Wohnort: Lower Saxony
- Kontaktdaten:
Moin Eisbär,
normaler weise stehen solche angaben in den (System-)Handbüchern des Herstellers welche Verlustleistung die Geräte haben. Oder ein ANruf beim HErsteller genügt meistens auch, nach meiner Erfahrung sind die sehr Hilfsbereit wenn man ihre Produkte einsetzt. Eventuell solltest Du auch noch mal bei Rittal nachschauen ich meine die haben zum Thema Klimatisierung etc. einiges interessantes im Download-Bereich.
MFG
Falcon4
normaler weise stehen solche angaben in den (System-)Handbüchern des Herstellers welche Verlustleistung die Geräte haben. Oder ein ANruf beim HErsteller genügt meistens auch, nach meiner Erfahrung sind die sehr Hilfsbereit wenn man ihre Produkte einsetzt. Eventuell solltest Du auch noch mal bei Rittal nachschauen ich meine die haben zum Thema Klimatisierung etc. einiges interessantes im Download-Bereich.
MFG
Falcon4
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 186
- Registriert: Dienstag 15. März 2005, 16:48
- Kontaktdaten:
Hallo,
hab bei Rittal und bei anderen Herstellern schon nachgesehen aber nichts klares zum Thema Verlustleistung gefunden. Und die Sache mit dem Hersteller ist mir auch schon eingefallen, aber ich kann doch nicht 50 verschiedene Komponennten nachfragen und die Ergebnisse addieren (zu großer Zeitaufwand). Gibt es keine Möglichkeit durch die gemessene Leistung grob die Verlustleistung zu berechnen?
hab bei Rittal und bei anderen Herstellern schon nachgesehen aber nichts klares zum Thema Verlustleistung gefunden. Und die Sache mit dem Hersteller ist mir auch schon eingefallen, aber ich kann doch nicht 50 verschiedene Komponennten nachfragen und die Ergebnisse addieren (zu großer Zeitaufwand). Gibt es keine Möglichkeit durch die gemessene Leistung grob die Verlustleistung zu berechnen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 186
- Registriert: Dienstag 15. März 2005, 16:48
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
Wenn ein Steuertrafo eingebaut ist und an dem alle Kompnenten ( Schütze etc. ) angeschlossen sind, dann diese Leistung messen und einen Zuschlag für ev. Kabelerwärmungen für Leistungsstärkere Verbraucher.
Mit dieser errechneten Wärme-Leistung hast du die Kälte-Leistung, wobei dies allerdings nur gilt, wenn du im Schrank die gleiche Temp. haben möchtest wie die Umgebungstemp. um den Schrank. Wenn die Umgebungstemp. höher ist als die Temp. die du im Schrank erreichen möchtest, muß die Kälteleistung höher sein.
Wenn ein Steuertrafo eingebaut ist und an dem alle Kompnenten ( Schütze etc. ) angeschlossen sind, dann diese Leistung messen und einen Zuschlag für ev. Kabelerwärmungen für Leistungsstärkere Verbraucher.
Mit dieser errechneten Wärme-Leistung hast du die Kälte-Leistung, wobei dies allerdings nur gilt, wenn du im Schrank die gleiche Temp. haben möchtest wie die Umgebungstemp. um den Schrank. Wenn die Umgebungstemp. höher ist als die Temp. die du im Schrank erreichen möchtest, muß die Kälteleistung höher sein.
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !