bei einem Bauvorhaben stellen sich mir bezüglich der Blitzschutzanlage einige Fragen:
Ist es richtig die Ringerder verschiedener Gebäude miteinander zu verbinden?
Bei einem zu Sanierenden Gebäude wird festgestellt das der Ringerder leicht Korrodiert ist (verzinkter Bandstahl) , es wird entschieden diesen durch einen 2. Ringerder zu "ersetzen" der 2. Ringerder bleibt aber an der PAS angeschlossen.
Duch die verbindung der Erdungsanlage befürchte ich das man sich den Blitz ins "Haus holt." Ist das möglich??
Überspannungstechnich wird die Anlage durch Grob und Mittelschutz geschützt.
Siehe Skizze im Anhang.
Entfernung Objekt 1 und 3 ca 300m
Entfernung objekt 3 und 5 ca 100m
zwichen den Gebäuden sind bereits 100DA TK kabel verlegt.
Der Hausanschluß befindet sich in Objekt 5.
Dort ist eine Schaltanlage vorhanden von der die Gebäude 3 und 1 mit jeweils
einem NAYY-4x150qmm CU versorgt werden.
mfg Elektrickser
Blitzschutz so ok??
- elektrickser
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 28. November 2005, 16:41
- Wohnort: Nürnberg
- Kontaktdaten:
Blitzschutz so ok??
- Dateianhänge
-
- bs.jpg (36.64 KiB) 1297 mal betrachtet
Gruss der Elektrickser aus Nürnberg
Es gibt alte Bastler und leichtsinnige Bastler.
Aber keine Alten leichtsinnigen Bastler.
Es gibt alte Bastler und leichtsinnige Bastler.
Aber keine Alten leichtsinnigen Bastler.
- Greenbuffo
- Beiträge: 32
- Registriert: Sonntag 30. November 2003, 19:02
- Kontaktdaten:
Blitz reinholen
Die kurze (Nanosekundenbereich) Potentialanhebung auf ca. 50 bi 100kV holst du dier auch, wenn nur dein Nachbar einen äußeren Blitzschutz hat. Die dabei auftretenden Induktionen töten jede Elektronik. Deshalb: alle 5 Meter einen Typ 1 oder 2 Überspannungs bzw. Typ3 Endgeräte schutz setzen. Siehe: dehn.de
- Greenbuffo
- Beiträge: 32
- Registriert: Sonntag 30. November 2003, 19:02
- Kontaktdaten:
Blitz holen
kurze Ergänzung: Der PEN des EVU liefert dir die Potentialanhebung frei Haus