Potentialausgleichsleiter zur PE Leiterklemme

Verfasst: Donnerstag 29. Juni 2006, 09:54
von Martin2525
Hallo zusammen.

Kann mir einer sagen was hier gemeint ist?

Beim HPAS soll geprüft werden ob folgendes angeschlossen ist:

+ Erdungsleitung zum Anlagenerder
+ Nullungsverbindung
+ Wasserzähler
+ Antennenanlage
+ Blitzschutzanlage
+ uvm. -> kein Problem

In dieser Liste steht aber auch "Potentialausgleichsleiter zur PE-Leiterklemme". Welche Verbindung ist hier gemeint?

Lg, Martin2525

Verfasst: Donnerstag 29. Juni 2006, 12:50
von Horst
Wenn eine Schiene für den Potentialausgleich (Wasserzähler, Blitzschutz etc.)
und eine Schiene für den Potentialerder (Verteilung, Einzelverbraucher etc.)
installiert ist, sind beide natürlich niederohmig miteinander zu verbinden.
Oder meintest Du das nicht ?

Bis denne,
Horst

Verfasst: Donnerstag 29. Juni 2006, 13:29
von Chris
Damit ist die Verbindung im TN-C-S Netz vom Hausanschluss zum Hpas Gemeint.

Wenn im Hausanschluss das TN-C Netz vorliegt,und nicht im HA aufgeteilt wird , dann kann diese Verbindung auch Im Zählerschrank stattfinden.
(Deswegen die "PE-Klemme")

> Verbindung (Netz)Schutzleiter und Hpas,bzw Fundamenterder usw..)

In der Regel wird dieser aber nach Möglichkeit im HA angeklemmt.