Potentialausgleichsleiter zur PE Leiterklemme

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Antworten
Martin2525
Null-Leiter
Beiträge: 4
Registriert: Mittwoch 28. Juni 2006, 16:48

Potentialausgleichsleiter zur PE Leiterklemme

Beitrag von Martin2525 »

Hallo zusammen.

Kann mir einer sagen was hier gemeint ist?

Beim HPAS soll geprüft werden ob folgendes angeschlossen ist:

+ Erdungsleitung zum Anlagenerder
+ Nullungsverbindung
+ Wasserzähler
+ Antennenanlage
+ Blitzschutzanlage
+ uvm. -> kein Problem

In dieser Liste steht aber auch "Potentialausgleichsleiter zur PE-Leiterklemme". Welche Verbindung ist hier gemeint?

Lg, Martin2525
Benutzeravatar
Horst
Beiträge: 204
Registriert: Dienstag 12. Juli 2005, 07:19
Wohnort: NRW
Kontaktdaten:

Beitrag von Horst »

Wenn eine Schiene für den Potentialausgleich (Wasserzähler, Blitzschutz etc.)
und eine Schiene für den Potentialerder (Verteilung, Einzelverbraucher etc.)
installiert ist, sind beide natürlich niederohmig miteinander zu verbinden.
Oder meintest Du das nicht ?

Bis denne,
Horst
Die Instandhaltung von Luftschlössern ist ein kostspieliges Vergnügen.
Benutzeravatar
Chris
Beiträge: 3451
Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
Wohnort: ST
Kontaktdaten:

Beitrag von Chris »

Damit ist die Verbindung im TN-C-S Netz vom Hausanschluss zum Hpas Gemeint.

Wenn im Hausanschluss das TN-C Netz vorliegt,und nicht im HA aufgeteilt wird , dann kann diese Verbindung auch Im Zählerschrank stattfinden.
(Deswegen die "PE-Klemme")

> Verbindung (Netz)Schutzleiter und Hpas,bzw Fundamenterder usw..)

In der Regel wird dieser aber nach Möglichkeit im HA angeklemmt.