Energiesparlampe "blinkt" in ausgeschaltetem Zustand
-
- Beiträge: 3349
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40
Energiesparlampe "blinkt" in ausgeschaltetem Zustand
Moin Gemeinde:)
Bei einer Bekannten tritt seit kurzem folgendes Phänomen auf:
Eine über eine Wechselschaltung geschaltete Energiesparlampe blinkt in ausgeschaltetem Zustand etwa alle 30 Sekunden kurz auf. Schaltung wechselt, die Lampe lässt sich soweit ordnungsgemäss schalten.
Die Sache konnte ich wegen nicht dabei gehabt habendem (Mess)Werkzeug noch nicht überprüfen. (Hach, was für ein schöner Satz).
Induktive Einstreuungen, Tesla lässt grüssen oder was könnte da ablaufen? Die Lampe sitzt in einem Treppenhaus als einziges Leuchtmittel an besagter Wechselschaltung. In der Nähe liegt offensichtlich nix anderes als die der Schaltung zugehörigen Leitungen.
Habe derartiges bisher noch nicht erlebt.
Ratlosen Gruss vom Zitteraal:(
Bei einer Bekannten tritt seit kurzem folgendes Phänomen auf:
Eine über eine Wechselschaltung geschaltete Energiesparlampe blinkt in ausgeschaltetem Zustand etwa alle 30 Sekunden kurz auf. Schaltung wechselt, die Lampe lässt sich soweit ordnungsgemäss schalten.
Die Sache konnte ich wegen nicht dabei gehabt habendem (Mess)Werkzeug noch nicht überprüfen. (Hach, was für ein schöner Satz).
Induktive Einstreuungen, Tesla lässt grüssen oder was könnte da ablaufen? Die Lampe sitzt in einem Treppenhaus als einziges Leuchtmittel an besagter Wechselschaltung. In der Nähe liegt offensichtlich nix anderes als die der Schaltung zugehörigen Leitungen.
Habe derartiges bisher noch nicht erlebt.
Ratlosen Gruss vom Zitteraal:(
Liebe Grüße, Bernd
-
- Beiträge: 3349
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40
-
- Beiträge: 3349
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40
- Technolohdie
- Null-Leiter
- Beiträge: 302
- Registriert: Mittwoch 1. Februar 2006, 19:53
- Wohnort: Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein)
Moin Moin...
Keine Ahnung wie DAS gehen soll, aber an dem Ergebnis bin ich sehr interessiert
Mal rein theoretisch angenommen, die Lampe liegt an Dauerspannung mit dem einen
Kontakt und mit dem anderen wird der N draufgeschaltet oder beim Umschalten
auch Dauerspannung draufgegeben... Keine Ahnung wie sich da ein Kondensator
entladen sollte, aber irgendsowas muss es wohl sein, weil OHNE Spannung dran
wäre das Ding ein Perpetuum Mobile oder wie das geschrieben wird...
Gruß Michael
Keine Ahnung wie DAS gehen soll, aber an dem Ergebnis bin ich sehr interessiert
Mal rein theoretisch angenommen, die Lampe liegt an Dauerspannung mit dem einen
Kontakt und mit dem anderen wird der N draufgeschaltet oder beim Umschalten
auch Dauerspannung draufgegeben... Keine Ahnung wie sich da ein Kondensator
entladen sollte, aber irgendsowas muss es wohl sein, weil OHNE Spannung dran
wäre das Ding ein Perpetuum Mobile oder wie das geschrieben wird...
Gruß Michael
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
- Uwe E.
- Beiträge: 318
- Registriert: Samstag 22. Oktober 2005, 14:22
- Wohnort: Neuenstadt Baden W.
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 3349
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40
Nein, aber nachdem ich mir, auch mit Hilfe der hier gegebenen Denkanstösse, Gedanken über die Sache gemacht habe, denke ich an einen geschalteteten "Null".Uwe E. hat geschrieben: haben die Wechselschalter Kontrollampen drin`?
Über den Aussenleiter lädt sich wohl ein Kondensator in der Energiesparlampe auf, der bei genügend hoher Ladung über die Lampe kurz zündet und damit "irgendwohin" entladet. Mit einer konventionellen Glühlampe wäre das Problem "blinken" somit wohl gelöst. Bleibt das Problem "Wechselschaltung".
Werde demnächst mal mit Ausrüstung dort aufkreuzen und der Sache auf den Grund gehen.
Gruss vom Zitteraal
Liebe Grüße, Bernd
-
- Beiträge: 3349
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40
Der "Null" wird geschaltet!
Glühlampe rein und gut war. Alternativ wären etwa 20 Meter Schlitz zu stemmen, um ausreichende Adernzahl für eine ordentliche Wechselschaltung zu erreichen. Ich möchte es mir aber mit besagter Dame nicht versch.....
Gruss und Dank für die Tips, Zitteraal
Glühlampe rein und gut war. Alternativ wären etwa 20 Meter Schlitz zu stemmen, um ausreichende Adernzahl für eine ordentliche Wechselschaltung zu erreichen. Ich möchte es mir aber mit besagter Dame nicht versch.....
Gruss und Dank für die Tips, Zitteraal
Liebe Grüße, Bernd