3 Laternenmasten unter Spannung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 425
- Registriert: Sonntag 10. Januar 2010, 19:04
- Wohnort: Nahe Stuttgart
3 Laternenmasten unter Spannung
Ein Jugendlicher wurde durch gleichzeitige Berührung von einem Geländer und einem Laternenmast schwer verletzt.
https://www.google.com/search?client=fi ... sid=l&ip=1
https://www.google.com/search?client=fi ... sid=l&ip=1
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: 3 Laternenmasten unter Spannung
Fraglich ob man je fundiert die Ursache erfahren wird.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1515
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: 3 Laternenmasten unter Spannung
Erinnert mich an meine diesbezügliche Frage hier. Im Bahnhof Ibbenbüren waren wegen Baumaßnahmen nicht alle Masten und Geländer mit dem PA verbunden, die Leitungen hingen noch lose vor den Lichtmasten.
ELT-Onkel hat gemeint, daß dann aber kein E-Verkehr zulässig sei? Eventuell hier ähnlich gelagert, nur daß zu dem Zeitpunkt ein Zug vorbei fuhr? Eventuell auch Folge eines Kabelklaus...
ELT-Onkel hat gemeint, daß dann aber kein E-Verkehr zulässig sei? Eventuell hier ähnlich gelagert, nur daß zu dem Zeitpunkt ein Zug vorbei fuhr? Eventuell auch Folge eines Kabelklaus...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 425
- Registriert: Sonntag 10. Januar 2010, 19:04
- Wohnort: Nahe Stuttgart
Re: 3 Laternenmasten unter Spannung
Zur Ursache siehe NDR-Beitrag.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1515
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: 3 Laternenmasten unter Spannung
Das hätte aber bedeutet daß irgendwo eine Phase mit dem PE vertauscht wurde? Und das bei einer Anlage in der Nähe von Bahnanlagen? Der Potiausgleich hätte das gnadenlos kurzgeschlossen, mindestens aber eine horrende Stromrechnung produziert.
Da passt etwas nicht zusammen....
Da passt etwas nicht zusammen....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: 3 Laternenmasten unter Spannung
Laut einem bekannten Eisenbahnerforum ist da Herr Weselsky mit seinem Streik schuld...
Grüße
Ralf
Grüße
Ralf
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: 3 Laternenmasten unter Spannung
Die Lichtmasten werden keinen eigenen Erder haben sondern an den PE bzw. PEN angeschlossen sein. Eine Unterbrechung des PEN kann theoretisch ausreichen wenn genügend Energie von Verbrauchern in Richtung N durchgereicht wird.ThomasR hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. März 2024, 18:24 Das hätte aber bedeutet daß irgendwo eine Phase mit dem PE vertauscht wurde? Und das bei einer Anlage in der Nähe von Bahnanlagen? Der Potiausgleich hätte das gnadenlos kurzgeschlossen, mindestens aber eine horrende Stromrechnung produziert.
Da passt etwas nicht zusammen....
Die Bahn hat damit nichts zu tun, das ist Sache des örtlichen VNB's.
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: 3 Laternenmasten unter Spannung
Das ist durchaus vorstellbar. Auch aktuell ausgeführte Straßenbeleuchtungsprojekte werden nach wie vor häufig auf Basis eines NYY-J 3x10 ausgeführt, wobei damit zwei Außenleiter (Ganz- und Halbnacht) betrieben werden.
Eigentlich sind die Übergangskästen und der "Rest" als SKII ausgeführt, aber wie leicht meint es jemand "gut" und verbindet den Mast mit dem PEN...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1515
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: 3 Laternenmasten unter Spannung
So sah das bei unseren Laternenmasten aus. Da kommt von unten ein 4x6mm² mit PEN der auch (Klemme darunter) mit einem grn/ge auf den Mast geführt ist. Davon zweigt ein blauer ab, der zu dem sonst freien N führt (vermutlich nachträglich). Oben sind rechts am PE Ausgang der N und PE der Leuchte angeschlossen. Der L der Mastleuchte ist auf L2 angeschlossen.
Das Foto entstand weil jemand in diesem Mast den Anschluß für die Leuchte auf dem Dorfplatz abgezweigt hatte. Das erfolgte mit einem 4x2,5mm² dessen grauer als N genutzt wurde, schwarz und braun auf L3. Das 4x2,5 führt zu einer weiteren Dose im Mast mit Siemens RCD 25/0,03, von dort erst durch die Erde zu der Dorfleuchte.
Das Foto entstand weil jemand in diesem Mast den Anschluß für die Leuchte auf dem Dorfplatz abgezweigt hatte. Das erfolgte mit einem 4x2,5mm² dessen grauer als N genutzt wurde, schwarz und braun auf L3. Das 4x2,5 führt zu einer weiteren Dose im Mast mit Siemens RCD 25/0,03, von dort erst durch die Erde zu der Dorfleuchte.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7770
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: 3 Laternenmasten unter Spannung
Hallo,
wir haben andere Anschlusskästen in den Laternen auf unserem Hof.
In dem grauen Kasten hinter der Mast-Tür sitzen zwei Neozeds.
Die Leuchten werden versorgt mit 5x2,5mm²
Ein Aussenleiter macht (nachts) die Dauerbeleuchtung über Dämmerungsschalter.
(Delta t zur Gemeindebeleuchtung etwa 15 Minuten)
Der zweite Aussenleiter befeuert (nach manueller Zuschaltung) 200 % Zuschlag zur Lichtmenge,
damit man bei Havarien etc. was sehen kann.
Der dritte Aussenleiter ist unbenutzt.
Das ist die Reserve für eine etwaige Weihnachtsbeleuchtungssteckdose am Mast.
N und PE selbstredend.
Die Peitschleuchten habe ich umgebaut auf 1 + 2 Leuchtstoffröhren 36 Watt.
Funktioniert seit 20 Jahren einwandfrei.
O.K. inzwischen habe ich auf eVG umgerüstet.
. .
Der Lehrling beim wechseln des Leuchtmittels.
...
wir haben andere Anschlusskästen in den Laternen auf unserem Hof.
In dem grauen Kasten hinter der Mast-Tür sitzen zwei Neozeds.
Die Leuchten werden versorgt mit 5x2,5mm²
Ein Aussenleiter macht (nachts) die Dauerbeleuchtung über Dämmerungsschalter.
(Delta t zur Gemeindebeleuchtung etwa 15 Minuten)
Der zweite Aussenleiter befeuert (nach manueller Zuschaltung) 200 % Zuschlag zur Lichtmenge,
damit man bei Havarien etc. was sehen kann.
Der dritte Aussenleiter ist unbenutzt.
Das ist die Reserve für eine etwaige Weihnachtsbeleuchtungssteckdose am Mast.
N und PE selbstredend.
Die Peitschleuchten habe ich umgebaut auf 1 + 2 Leuchtstoffröhren 36 Watt.
Funktioniert seit 20 Jahren einwandfrei.
O.K. inzwischen habe ich auf eVG umgerüstet.
. .
Der Lehrling beim wechseln des Leuchtmittels.
...