Verfasst: Montag 29. Januar 2024, 18:07
Hallo,
in einer vohandenen Messung befinden sich drei Wandler mit einer Belastbarkeit von 5 VA.
Die Bürde ist in jedem Aussenleiter gut ausgenutzt, aber nicht überschritten.
Es soll jetzt in einen Messkreis ein weiteres Messgerät mit 3 VA integriert werden.
So ergeben sich die notwendigen Leistungen zu: 5 VA / 5 VA / 8 VA.
Verbaut sind Durchsteckwandler Jean Müller:
. .
Jean Müller hat nur Wandler mit Bürden von 5 VA und 3,75 VA im Lieferprogramm.
Daher die Idee, einfach an der einen Montagestelle einen zweiten Wandler mit draufzupacken.
So als Sandwitch-Anordnung.
Dann hätte man: 5 + 3,75 = 8,75 VA.
Die Schaltung ist die:
. .
Die Erklärung dazu ist die:
. .
Auszug aus: REDUR GmbH & Co. KG
Autor: Alois Bröder
Aber was heisst "niedrig" ?
Welche Widerstandswerte meint der Autor ? Gleichspannung oder Wechselspannung ?
Welche Fehlmessung ist zu erwarten ?
Welches maximle Verhältnis dürfen "Basiswandler" und "Ergänzungswandler" zueinander haben ?
Kann man einfach 3,75 VA draufpacken, oder muss man den gleichen, also 5 VA nehmen ?
...
in einer vohandenen Messung befinden sich drei Wandler mit einer Belastbarkeit von 5 VA.
Die Bürde ist in jedem Aussenleiter gut ausgenutzt, aber nicht überschritten.
Es soll jetzt in einen Messkreis ein weiteres Messgerät mit 3 VA integriert werden.
So ergeben sich die notwendigen Leistungen zu: 5 VA / 5 VA / 8 VA.
Verbaut sind Durchsteckwandler Jean Müller:
. .
Jean Müller hat nur Wandler mit Bürden von 5 VA und 3,75 VA im Lieferprogramm.
Daher die Idee, einfach an der einen Montagestelle einen zweiten Wandler mit draufzupacken.
So als Sandwitch-Anordnung.
Dann hätte man: 5 + 3,75 = 8,75 VA.
Die Schaltung ist die:
. .
Die Erklärung dazu ist die:
. .
Auszug aus: REDUR GmbH & Co. KG
Autor: Alois Bröder
Aber was heisst "niedrig" ?
Welche Widerstandswerte meint der Autor ? Gleichspannung oder Wechselspannung ?
Welche Fehlmessung ist zu erwarten ?
Welches maximle Verhältnis dürfen "Basiswandler" und "Ergänzungswandler" zueinander haben ?
Kann man einfach 3,75 VA draufpacken, oder muss man den gleichen, also 5 VA nehmen ?
...