Steuerung für Trenntrafo
Verfasst: Mittwoch 10. Januar 2024, 14:26
Hallo zusammen,
Ich habe mir eine Steuerung ausgedacht für meinen Trenntrafo der demnächst kommen soll.
Der Plan ist im Anhang. Habt ihr hierzu Ideen oder Vorschläge zur Verbesserung?
Gut es ist nicht alles vollkommen nach Norm gearbeitet… anderes Thema.
Nun zu der Funktion:
S1 ist der Hauptschalter,
F1/F2 wird eine Fi/LS Kombi da ich beabsichtige eine Steckdose in der Front zu montieren,
Q1 ist das Trafo Hauptschütz
Q2 Wählschütz 230V
Q3 Wählschütz 110V
F3 Sekundärseite Absicherung
S3 Notaus
S4 Aus
S5 Ein 230V
S6 ein 110V
Wenn S1, F1/F2,F3, S4 und S3 geschlossen sind kann man über S5 der gedrückt bleiben muss Q2 wählen, Q2:23/24 schließt und lässt Q1 anziehen, der zeitverzögerte Kontakt Q1:85/86 schließt und über Q2:13/14 geht Q2 in Selbsthaltung. Q2 und Q3 sind gegeneinander verriegelt. Umschalten nur über Aus möglich.Falls der Trafo auf der Sekundärseite überlastet wird löst F3 aus und schaltet ebenfalls über einen Hilfskontakt die Steuerung ab. K1T beginnt die Zeit Ablaufen zu lassen um nach ca 30 Minuten über K1T die Steuerung abzuschalten. Das selbe sinngemäß für 110V. T1 ist ein Thermokontakt im Wickel, dieser öffnet bei erreichen der Schalttemperatur über K2 ebenfalls die Steuerung ab und lässt die Lüfter anlaufen. T2 ist ein Thermostat im Gehäuse und soll ab erreichen der Temperatur X ebenfalls die Lüfter anlassen.
U1 ist ein Anperemeter und U2 ein Voltmeter.
In den Tastern S4, S5,S6 werden Leuchtmelder eingesetzt um Betriebsbereit und die Gewählten Spannungen anzuzeigen.
Alle Schütze werden mir RC-Gliedern ausgestattet. Zusätzlich überlege ich an den Lüftern noch einen Varistor zu montieren.
Genauso denke ich über einen Überspannungsschutz bzw eingsngsfilter nach.
@Mods: hoffe das ist das richtige Board.
Ich habe mir eine Steuerung ausgedacht für meinen Trenntrafo der demnächst kommen soll.
Der Plan ist im Anhang. Habt ihr hierzu Ideen oder Vorschläge zur Verbesserung?
Gut es ist nicht alles vollkommen nach Norm gearbeitet… anderes Thema.
Nun zu der Funktion:
S1 ist der Hauptschalter,
F1/F2 wird eine Fi/LS Kombi da ich beabsichtige eine Steckdose in der Front zu montieren,
Q1 ist das Trafo Hauptschütz
Q2 Wählschütz 230V
Q3 Wählschütz 110V
F3 Sekundärseite Absicherung
S3 Notaus
S4 Aus
S5 Ein 230V
S6 ein 110V
Wenn S1, F1/F2,F3, S4 und S3 geschlossen sind kann man über S5 der gedrückt bleiben muss Q2 wählen, Q2:23/24 schließt und lässt Q1 anziehen, der zeitverzögerte Kontakt Q1:85/86 schließt und über Q2:13/14 geht Q2 in Selbsthaltung. Q2 und Q3 sind gegeneinander verriegelt. Umschalten nur über Aus möglich.Falls der Trafo auf der Sekundärseite überlastet wird löst F3 aus und schaltet ebenfalls über einen Hilfskontakt die Steuerung ab. K1T beginnt die Zeit Ablaufen zu lassen um nach ca 30 Minuten über K1T die Steuerung abzuschalten. Das selbe sinngemäß für 110V. T1 ist ein Thermokontakt im Wickel, dieser öffnet bei erreichen der Schalttemperatur über K2 ebenfalls die Steuerung ab und lässt die Lüfter anlaufen. T2 ist ein Thermostat im Gehäuse und soll ab erreichen der Temperatur X ebenfalls die Lüfter anlassen.
U1 ist ein Anperemeter und U2 ein Voltmeter.
In den Tastern S4, S5,S6 werden Leuchtmelder eingesetzt um Betriebsbereit und die Gewählten Spannungen anzuzeigen.
Alle Schütze werden mir RC-Gliedern ausgestattet. Zusätzlich überlege ich an den Lüftern noch einen Varistor zu montieren.
Genauso denke ich über einen Überspannungsschutz bzw eingsngsfilter nach.