4pol.-FI/LS mit Sprungkontakten
Verfasst: Mittwoch 22. November 2023, 20:46
von h1723c
Hallo,
u.a. von Hager gibt es 4-polige FI/LS ohne gekennzeichneten Neutralleiterkontakt. Ich habe dort mal nachgefragt und man erklärte mir, dass in diesen FI/LS Sprungkontakte zum Einsatz kämen, die normativ einem voraus- bzw. nacheilenden Neutralleiter gleichzustellen seien.
Könnte mir jemand da den technischen Hintergrund erläutern?
Re: 4pol.-FI/LS mit Sprungkontakten
Verfasst: Mittwoch 22. November 2023, 23:02
von ThomasR
Und wie ist der Testwiderstand da intern verschaltet? Normalerweise doch gegen den N.....
Re: 4pol.-FI/LS mit Sprungkontakten
Verfasst: Donnerstag 23. November 2023, 12:54
von h1723c
ThomasR hat geschrieben: ↑Mittwoch 22. November 2023, 23:02
Und wie ist der Testwiderstand da intern verschaltet? Normalerweise doch gegen den N.....
Der liegt im Zweifelsfall zwischen einem beliebigen Pol eingangsseitig und einem beliebigen anderen Pol ausgangsseitig, das dürften dann 4*3==12 mögliche Permutationen sein. Falls man dann nur zwei- oder dreipolig anschliesst, guckt man halt auf das auf dem FI aufgedruckten Schaltbild, mit welcher Belegung die Testtaste funktioniert.
Re: 4pol.-FI/LS mit Sprungkontakten
Verfasst: Donnerstag 23. November 2023, 19:50
von ThomasR
Dann benutzt du mal den Strom bei 400 Volt zum Auslösen und mal den von 230Volt. Der Widerstand bleibt ja derselbe. Also muß doch der N allein dadurch definiert sein?
Da man theoretisch beliebig lange auf die Testaste drücken kann muß der Widerstand auch die Verlustleistung dauernd aushalten....
Re: 4pol.-FI/LS mit Sprungkontakten
Verfasst: Donnerstag 23. November 2023, 20:22
von h1723c
Irgendwie geht das mit den Testwiderständen am Thema vorbei, aber ich habe mal gerechnet und komme auf 20 Watt, die bei 400 V anfallen würden, wenn bei 230V noch 30mA fliessen sollen. Andererseits gibt es ja auch FIs mit 300mA Nenndifferenzstrom, und da wären es nach meiner Rechnung schon 69 Watt bei 230V...
Re: 4pol.-FI/LS mit Sprungkontakten
Verfasst: Samstag 25. November 2023, 11:22
von Thor
h1723c hat geschrieben: ↑Donnerstag 23. November 2023, 20:22
Irgendwie geht das mit den Testwiderständen am Thema vorbei, aber ich habe mal gerechnet und komme auf 20 Watt, die bei 400 V anfallen würden, wenn bei 230V noch 30mA fliessen sollen. Andererseits gibt es ja auch FIs mit 300mA Nenndifferenzstrom, und da wären es nach meiner Rechnung schon 69 Watt bei 230V...
Aber die wären ja sehr kurzzeitig… bewusst habe ich auch noch keine RCD gesehen wo der N nicht gekennzeichnet ist. Lasse mich gerne etwas besseren belehren.
Re: 4pol.-FI/LS mit Sprungkontakten
Verfasst: Samstag 25. November 2023, 11:27
von h1723c