Hallo,,
wir suchen eine USV auf Basis 24 Volt.
Aber OHNE eigenen Akku, denn den gibt es hier schon.
Schön wären 30 Ampere für eine Stunde.
(Das machen die vorhandenen Akkus mit)
Wer weiss was ?
...
USV 24 Volt OHNE Akku
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7784
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
- edison
- Null-Leiter
- Beiträge: 321
- Registriert: Dienstag 17. Mai 2005, 21:27
- Wohnort: NRW
- Kontaktdaten:
Re: USV 24 Volt OHNE Akku
Von Rinck gibt es da was.
Ich hab eine Kleine davon seit Jahren im Einsatz.
http://www.rinck-electronics.de/rinck20 ... 4V-32A.PDF
Ich hab eine Kleine davon seit Jahren im Einsatz.
http://www.rinck-electronics.de/rinck20 ... 4V-32A.PDF
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7784
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: USV 24 Volt OHNE Akku
Hallo,
danke, aber ein wenig zu spät.
Nu ist die Konstruktion fertig.
Für die Umschaltzeit von maximal 70 Millisekunden braucht man bei 24 V und 2,5 Ampere im Idealfall eine Kondensatorkapazität
von 7300 MikroFrarrat.
Eingebaut haben wir jetzt 18800. Das müsste für alle Eventualitäten hinreichen.
Wenn es nicht reicht, ist im Puffergehäuse noch Platz für weitere 9000 MikroFarrat.
Um den Einschalt-Ladestrom zu begrenzen, ist ein Widerstand von 1,2 Ohm vorgeschaltet.
Untergebracht in einem Gehäuse von Völkner für 2,79 EUR:
. .
Aufwand für die Lochrasterplatine und Bauteile etwa 15,- EUR.
Siehe: Thema Umschaltüberbrückung
...
danke, aber ein wenig zu spät.
Nu ist die Konstruktion fertig.
Für die Umschaltzeit von maximal 70 Millisekunden braucht man bei 24 V und 2,5 Ampere im Idealfall eine Kondensatorkapazität
von 7300 MikroFrarrat.
Eingebaut haben wir jetzt 18800. Das müsste für alle Eventualitäten hinreichen.
Wenn es nicht reicht, ist im Puffergehäuse noch Platz für weitere 9000 MikroFarrat.
Um den Einschalt-Ladestrom zu begrenzen, ist ein Widerstand von 1,2 Ohm vorgeschaltet.
Untergebracht in einem Gehäuse von Völkner für 2,79 EUR:
. .
Aufwand für die Lochrasterplatine und Bauteile etwa 15,- EUR.
Siehe: Thema Umschaltüberbrückung
...