Verlängerung Batterieladekabel 24V
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7781
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verlängerung Batterieladekabel 24V
Hallo,
Fremdstartsteckdose:
. .
Ladesteckdose als "S"-Steckdose rechts:
. .
Links sitzt die 7 polige "N"-Steckdose.
Hat der PKW keine Anhängerkupplung (was bei uns quasi nie vorkommt) verbauen wir eine Hirschmann
230 V - Einspeise - Steckdose.
Da wird dann das interne Ladegerät (zur Erhaltungsladung) angeschlossen, und die elektrische Motorvorwärmung.
Unsere Magirus 178 D15 haben eine Schwingfeuerheizung als Motorvorwärmung,
weil das ja luftgekühlte Motoren (V 8) sind.
...
Fremdstartsteckdose:
. .
Ladesteckdose als "S"-Steckdose rechts:
. .
Links sitzt die 7 polige "N"-Steckdose.
Hat der PKW keine Anhängerkupplung (was bei uns quasi nie vorkommt) verbauen wir eine Hirschmann
230 V - Einspeise - Steckdose.
Da wird dann das interne Ladegerät (zur Erhaltungsladung) angeschlossen, und die elektrische Motorvorwärmung.
Unsere Magirus 178 D15 haben eine Schwingfeuerheizung als Motorvorwärmung,
weil das ja luftgekühlte Motoren (V 8) sind.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 128
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: Verlängerung Batterieladekabel 24V
Berechtigter Hinweis.. Lange wird der Kunststoff das nicht überlebenSPS hat geschrieben: ↑Donnerstag 13. April 2023, 16:57 https://www.as-schwabe.de/produkte/auto ... aufroller/
Für alle, die es sehen wollen ohne zu suchen.
Ob der Kunststoff für Außen geeignet ist? UV Strahlung ...
Da steht nur für die Werkstatt
- SPS
- Beiträge: 6034
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Verlängerung Batterieladekabel 24V
steht da auch noch. Möglich, das es passt.Baustelle
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 16
- Registriert: Freitag 26. März 2021, 21:20
Re: Verlängerung Batterieladekabel 24V
Der Kabelaufroller laut Aussage des Herstellers ist für Außen geeignet,wird durchaus öfters so genutzt.
Nach der Leitungsberechnung brauche ich um die 6qmm um die Verluste gering zu halten bei 24DC/200W.
Was spricht gegen einen geringeren Querschnitt außer dem Spannungsverlust,gibt es bei 24V Vorgaben?
Es wird ja meist nur als Ladeerhaltung fungieren,bei der nicht mit hohen Strömen zu rechnen ist,außer wenn die Batterie wirklich leer ist.Hab schön öfters die Variant mit 2,5qmm gesehen,Batterie wird dann wohl keine 100% erreichen,wobei bei geringerem Ladestrom die Spannungsverluste natürlich geringer ausfallen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 16
- Registriert: Freitag 26. März 2021, 21:20
Re: Verlängerung Batterieladekabel 24V
Also für 24V meine ich gibt es keine Bestimmungen für den Spannungsverlust.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Verlängerung Batterieladekabel 24V
Hallo,
Bestimmungen sind das eine. Funktion ist das andere. Deine Verlängerung wird die Spannungsmessung des Ladegerätes negativ beeinflussen. Ob die Funktion für euch ausreichend ist, wird die Praxis zeigen müssen.
Bestimmungen sind das eine. Funktion ist das andere. Deine Verlängerung wird die Spannungsmessung des Ladegerätes negativ beeinflussen. Ob die Funktion für euch ausreichend ist, wird die Praxis zeigen müssen.
Gruß Jens