Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A
Hallo,
unser stellv. Gemeindebrandmeister rechnet für Februar 2023 mit
Stomabschaltungen > 12 Stunden.
Dazu sollen wir ein Konzept mit NEA und Versorgung vom FW-Geräteraus
und vom Dorfgemeinschaftshaus erarbeiten.
Es sind in der Summe 500 Meter Faber Alu 5G10 mobil zu verlegen.
(In Stücken zu je 50 Meter.)
Leider ist der Aussendurchmesser 26mm, und passt um 7mm nicht
in die 32A-Steckvorichtungen.
Was tun sprach Zeuss ?
Nein, es werden keine 20 Reduzierungen von 5G10 Alu auf 5G6 Kupfer
per Kaltschrumpfmuffe gebaut werden.
Und nein, es wird keine Straßenheizung gebaut werden.
Weswegen von dem Alu 5G10 keine Abweichung nach unten erfolgt.
...
unser stellv. Gemeindebrandmeister rechnet für Februar 2023 mit
Stomabschaltungen > 12 Stunden.
Dazu sollen wir ein Konzept mit NEA und Versorgung vom FW-Geräteraus
und vom Dorfgemeinschaftshaus erarbeiten.
Es sind in der Summe 500 Meter Faber Alu 5G10 mobil zu verlegen.
(In Stücken zu je 50 Meter.)
Leider ist der Aussendurchmesser 26mm, und passt um 7mm nicht
in die 32A-Steckvorichtungen.
Was tun sprach Zeuss ?
Nein, es werden keine 20 Reduzierungen von 5G10 Alu auf 5G6 Kupfer
per Kaltschrumpfmuffe gebaut werden.
Und nein, es wird keine Straßenheizung gebaut werden.
Weswegen von dem Alu 5G10 keine Abweichung nach unten erfolgt.
...
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A
Was soll uns das jetzt sagen?
Ich wette, die nächste naheliegende Antwort wird sein "... Nimm doch Kupfer..."
Ich wette, die nächste naheliegende Antwort wird sein "... Nimm doch Kupfer..."
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 921
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A
Moin,
du willst 500m mit 32A in 10mm² Alu auslegen?
Da werden die Messwerte aber nicht so prall sein.
Edit: Kabeltyp gefunden, deshalb Frage gelöscht
du willst 500m mit 32A in 10mm² Alu auslegen?
Da werden die Messwerte aber nicht so prall sein.
Edit: Kabeltyp gefunden, deshalb Frage gelöscht
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1842
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A
Naheliegende Alternativantwort: Nimm doch zwei getrennte NEA.....
Wie sieht es mit 32A Harting-Steckverbindern aus? Habe das jetzt nicht geprüft, nur so aus dem Bauch raus. Und dann eben am Anfang und ggf. Ende einen Adapter Harting auf CEE, dürfte deutlich weniger Arbeit sein wie die Muffenlösung auf Kupfer.
- Tobi P.
- Beiträge: 1907
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A
Moin,
was sagt eigentlich der Hersteller der Steckvorrichtung hinsichtlich des Leitermaterials und des Querschnitts in Bezug auf seine Klemmen? Ein Kunde von mir wollte mal 16A CEE in 5x4mm² haben. Scheiterte an den Klemmen der Steckvorrichtungen, die waren für den Querschnitt nicht zugelassen und auch eine telefonische Anfrage bei diversen Herstellern war negativ.
Gruß Tobi
was sagt eigentlich der Hersteller der Steckvorrichtung hinsichtlich des Leitermaterials und des Querschnitts in Bezug auf seine Klemmen? Ein Kunde von mir wollte mal 16A CEE in 5x4mm² haben. Scheiterte an den Klemmen der Steckvorrichtungen, die waren für den Querschnitt nicht zugelassen und auch eine telefonische Anfrage bei diversen Herstellern war negativ.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A
Richtig, die 16A CEE sind normativ bis 2,5mm² festgelegt.Tobi P. hat geschrieben: ↑Dienstag 6. Dezember 2022, 18:52 Moin,
was sagt eigentlich der Hersteller der Steckvorrichtung hinsichtlich des Leitermaterials und des Querschnitts in Bezug auf seine Klemmen? Ein Kunde von mir wollte mal 16A CEE in 5x4mm² haben. Scheiterte an den Klemmen der Steckvorrichtungen, die waren für den Querschnitt nicht zugelassen und auch eine telefonische Anfrage bei diversen Herstellern war negativ.
Gruß Tobi
Je nach Hersteller kann die Verwendung von 4mm² rein mechanisch möglich sein, speziell bei Verwendung von Gleichteilen mit der 20A-US-Version.
Gruß Markus
- SPS
- Beiträge: 6036
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A
Nur für 6 mm² leider. Das wird die Klemmen betreffen
Zur Einführung steht da
https://catalogue.bals.com/de/Elektrote ... en/p/21693
Also einführen geht nur beim Anschluss Basteln?
Zur Einführung steht da
Du hast 26 mm ...Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm
https://catalogue.bals.com/de/Elektrote ... en/p/21693
Also einführen geht nur beim Anschluss Basteln?
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7784
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A
Hallo,
es kommen sowieso Stiftkabelschuhe zum Einsatz um von Alu (Leiter) auf
Kupfer (Stift) überzuwechseln.
Die passen mit dem Stift (Durchmesser 3,5mm) in die Schraubbuchsen.
Bei Bals hatte ich nicht nachgesehen.
Ist das richtg ?
Katalogpreis 110,- EUR für EINEN Stecker ?
...
es kommen sowieso Stiftkabelschuhe zum Einsatz um von Alu (Leiter) auf
Kupfer (Stift) überzuwechseln.
Die passen mit dem Stift (Durchmesser 3,5mm) in die Schraubbuchsen.
Bei Bals hatte ich nicht nachgesehen.
Ist das richtg ?
Katalogpreis 110,- EUR für EINEN Stecker ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 921
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A
Moin,
das ist eine 10er VPE.
das ist eine 10er VPE.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7784
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Alu-Kabel-flexibel 5G10 in CEE 5x32A
Hallo,
zum Verständnis:
Es handelt sich bei dem Kabel um ein 07BQ-A-F 5G10 (von Faber).
...
zum Verständnis:
Es handelt sich bei dem Kabel um ein 07BQ-A-F 5G10 (von Faber).
...