Da fallen mir doch zwei ganz entscheidende Worte auf:
1. Nun sind da aber leider Steckdosen angeschlossen die im normalen Büro zugänglich sind.
Was steckt hinter dem Wort "nun"? War das von anfang an so oder wurde nachgerüstet? Hat sich die Nutzungsart geändert?
2. "es wurden in einigen Stromkreisen der RCD bewusst nicht installiert. "
Wer hat das beschlossen, warum wurde das so gemacht? Die ausführende Fachfirma wird dann ja wohl nach Vorgabe gehandelt haben und dann kann ihr das nicht zur Last gelegt werden.
Nachrüstung RCD - Kostenübernahme
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 173
- Registriert: Freitag 26. September 2014, 06:34
Re: Nachrüstung RCD - Kostenübernahme
Hi Probator,
das "nun" ist in diesem Fall der künstlerischen Freiheit geschuldet. Die Steckdosen waren von Beginn an ohne.
Punkt 2 hatten wir versucht herauszufinden, aber leider gab es die noch vorhandene Doku nicht mehr her.
![danke dank1](./images/smilies/danke.gif)
das "nun" ist in diesem Fall der künstlerischen Freiheit geschuldet. Die Steckdosen waren von Beginn an ohne.
Punkt 2 hatten wir versucht herauszufinden, aber leider gab es die noch vorhandene Doku nicht mehr her.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Nachrüstung RCD - Kostenübernahme
Wenn Ihr dem Ausführenden nicht beweisen könnt, das etwas anderes geliefert wurde als bestellt, werdet ihr wohl Pech haben.
Und selbst wenn ihr das hättet - 9 Jahre später kommen und bemängeln ist wohl auch etwas zu spät.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 173
- Registriert: Freitag 26. September 2014, 06:34