Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Jetzt hat sich der Messstellenbetreiber gemeldet und will den Zähler tauschen im zuge der PV Errichtung,Einspeisezusage habe ich erhalten.Erhat den Zähler nicht gewechselt da angeblich der Platz für ein TSG /Reserve fehlt.
Es sind 2 Wohnungen vorhanden,es ist nicht vorgesehen eine Wärmepumpe noch ein E Auto anzuschaffen.
Kann er den Austausch überhaupt verweigern ?
Es sind 2 Wohnungen vorhanden,es ist nicht vorgesehen eine Wärmepumpe noch ein E Auto anzuschaffen.
Kann er den Austausch überhaupt verweigern ?
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Welcher VNB ist es denn überhaupt?
Dann: Er sollte dann schon begründen, wo das steht. Wahrscheinlich in seinen TAB.
Wenn dann evtl noch eine (vllt. noch nicht konkrete, weil Umsetzung noch nicht definiert ist) Anforderung nach §14a EnWG ins Feld geführt wird, kommt man schon ins verzweifeln.
Also, erstmal Faktenlage checken. Was steht in den TAB, was wird dort gefordert.... Dann weitersehen!
Dann: Er sollte dann schon begründen, wo das steht. Wahrscheinlich in seinen TAB.
Wenn dann evtl noch eine (vllt. noch nicht konkrete, weil Umsetzung noch nicht definiert ist) Anforderung nach §14a EnWG ins Feld geführt wird, kommt man schon ins verzweifeln.
Also, erstmal Faktenlage checken. Was steht in den TAB, was wird dort gefordert.... Dann weitersehen!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Mittwoch 11. März 2020, 21:19
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
VNB ist die TEN ,es gibt keine Geräte bei mir die unter das §14a EnWG fallen.Die PV ist eher klein 9kwp und 6Kw Wechselrichter leistung
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Wenn die TAB nichts konkretes vorweist: Nachfragen bei der TEN, warum denn verweigert wurde und wo es als verpflichtend steht....
Was ist nicht weiß, weil lange keine 3-Piunkt-Zähler mehr gehabt (Bei us gibt es seit vielen Jahren eHz) : Was steht denn bei 3-Punkt-Zählern zum Thema RFZ und/oder Anforderungen für IMSYS drin (die Spannungsversorgung für ein IMSYS scheint bei dir augenscheinlich auch zu fehlen).
Was ist nicht weiß, weil lange keine 3-Piunkt-Zähler mehr gehabt (Bei us gibt es seit vielen Jahren eHz) : Was steht denn bei 3-Punkt-Zählern zum Thema RFZ und/oder Anforderungen für IMSYS drin (die Spannungsversorgung für ein IMSYS scheint bei dir augenscheinlich auch zu fehlen).
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Der Schrank ist doch fast neu.
Was sagt denn der Elektrobetrieb der den montiert hat dazu?
Was sagt denn der Elektrobetrieb der den montiert hat dazu?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1666
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Verbindlich ist die Technische Anschlußregel Niederspannung AR-N 4100.
Altanlagen müssen eine Anpassung auf das notwendige Niveau bekommen, wenn sich etwas an der Anlage verändert durch Leistungserhöhung, Nutzungsänderung, Versetzen der Anlage etc.
Hager hat ganz schöne "Werbe"Broschüren, die die heutigen Anforderungen erklären:
https://hager.com/de/wissen/normen/vde-ar-n-4100
Inwieweit Altanlagen angepaßt werden müssen oder können:
https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/20 ... ndsanlagen
Hier ist insbesondere der Hinweis zu beachten und kann als Argumentationshilfe verwendet werden:
https://www.vde.com/resource/blob/23086 ... s-data.pdf
Hilfreich ist natürlich die Begründung gewesen, die über den Verweis auf die Anwendungsregel hinausgeht, also was der Netzbetreiber konkret haben möchte, hier ist es der Platz für Zusatzgeräte des Netzbetreibers und die Spannungsversorgung dafür (APZ-Platz/RfZ).
Diesen könnte man nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber eventuell mit einer Adapterplatte auf EHZ umsetzen, da ist dann ein Platz im Adapter vorgesehen, im netzseitigen Anschlußraum scheint ja noch Platz für eine Spannungsversorgung dafür zu sein, ein Überspannungsschutz auf der Sammelschiene wäre natürlich auch sinnvoll nachzurüsten, selbst wenn es der Netzbetreiber nicht fordert. Von Hager gab es mal eine Aufputzkiste zum Setzen neben die Sammelschiene des Zählerschrankes als APZ, ob es diese noch gibt oder der Netzbetreiber damit zufrieden wäre, entzieht sich meiner Kenntnis und wäre zu recherchieren.
Altanlagen müssen eine Anpassung auf das notwendige Niveau bekommen, wenn sich etwas an der Anlage verändert durch Leistungserhöhung, Nutzungsänderung, Versetzen der Anlage etc.
Hager hat ganz schöne "Werbe"Broschüren, die die heutigen Anforderungen erklären:
https://hager.com/de/wissen/normen/vde-ar-n-4100
Inwieweit Altanlagen angepaßt werden müssen oder können:
https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/20 ... ndsanlagen
Hier ist insbesondere der Hinweis zu beachten und kann als Argumentationshilfe verwendet werden:
https://www.vde.com/resource/blob/23086 ... s-data.pdf
Hilfreich ist natürlich die Begründung gewesen, die über den Verweis auf die Anwendungsregel hinausgeht, also was der Netzbetreiber konkret haben möchte, hier ist es der Platz für Zusatzgeräte des Netzbetreibers und die Spannungsversorgung dafür (APZ-Platz/RfZ).
Diesen könnte man nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber eventuell mit einer Adapterplatte auf EHZ umsetzen, da ist dann ein Platz im Adapter vorgesehen, im netzseitigen Anschlußraum scheint ja noch Platz für eine Spannungsversorgung dafür zu sein, ein Überspannungsschutz auf der Sammelschiene wäre natürlich auch sinnvoll nachzurüsten, selbst wenn es der Netzbetreiber nicht fordert. Von Hager gab es mal eine Aufputzkiste zum Setzen neben die Sammelschiene des Zählerschrankes als APZ, ob es diese noch gibt oder der Netzbetreiber damit zufrieden wäre, entzieht sich meiner Kenntnis und wäre zu recherchieren.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Mittwoch 11. März 2020, 21:19
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Überspannungschutz ist nachgerüstet worden,APZ ist unten rechts vorhanden,die Spannungsversorgung kann laut E-Firma noch nachgerüstet werden.Ich werde mich mal mit der TEN nochmal in Verbindung setzen deswegen.
Danke für die hilfreichen antworten.
Danke für die hilfreichen antworten.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 20
- Registriert: Mittwoch 28. September 2022, 21:45
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Der Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) ist bei Zählerplätzen mit Dreipunkt-Befestigung nach VDE-AR-N 4100 als Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung für eHZ in Adapterausführung mit Raum für Zusatzanwendungen (BKE-AZ) oder als elektronischer Haushaltszähler mit Dreipunkt-Befestigung (3. HZ), wo der RfZ Bestandteil des Zählers ist, vorzusehen. Beides ist ohne Änderung des Schrankes möglich, es fehlt dann lediglich die Spannungsversorgung.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Danke, Drehschalter, so war es auch...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7768
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt
Hallo,
warum befinden sich an den Abdeckungen vom Schienensystem keine Plomben ?
. .
...