Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
lagerregal
Null-Leiter
Beiträge: 128
Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von lagerregal »

Wie bekommt man sowas isoliert? Schrumpfschlauch in T-Ausführung?
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 922
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von tm90 »

Ich würde selbstverschweißendes Klebeband nehmen.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7784
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die "T" Kerbverbinder braucht man eigendlich nur in entsprechenden Gießharzgarnituren.

Üblich sind heute Y - Abzweige.
Da ist dann die Zugbeanspruchung vom abgehenden Kabel erheblich geringer.

Im vorliegenden Fall ist auch ein Y-Abzeig problemlos möglich.

Nehmen wir an, das Kabel besteht aus 3G1,5.

Dann nimmt man sich Kerbverbinder in 4mm², die man im Schraubstock oval formt.
Die einzelne Ader isoliert man ab, und steckt die beiden Enden in den ovalen Kerbverbinder.
Die abgehende Ader isoliert man in doppelter Länge ab, und steckt sie auch hinein.
Dann Pressen.
Anschließend schiebt man den Schrumpfschlauch von der Seite her drüber.
Wer es ganz perfekt machen will, nimmt Schrumpfschlauch mit Innenkleber.
Selbstverständlich dürfen keine isolierten Adern einfach so eingegipst werden.
Den Kabelmantel muss man natürlich auch mit Schumpfschlauch versehen.


...
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2230
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Minimalinvasive Abzweigung in der Wand

Beitrag von ego11 »

Da haben sich ja die richtigen zwei getroffen!
Antworten