Glühlampe mit 2000W
Verfasst: Donnerstag 14. März 2024, 11:38
von kkgrafics
Hallo,
ich habe eine Glühlampe mit 2000Watt (E40).
An einen Einzelstromkreis mit einen B16A LS wird dieser beim zuschalten ausgelöst.
Der hohe Einschaltstrom wird wohl hier das übel sein. Gibt es dafür einen Einschaltstrombegrenzer oder sicher man das anders ab ?
Re: Glühlampe mit 2000W
Verfasst: Donnerstag 14. März 2024, 12:00
von kkgrafics
Re: Glühlampe mit 2000W
Verfasst: Donnerstag 14. März 2024, 12:14
von Kunstglaß
Hallo,
bei mir hatte es funkioniert. Aber ja, es gibt Einschaltstrombegrenzer. Aber wozu brauchtst du noch solche Wärmequellen.
Außer zur Anschauung, wüsste ich nichts.
Re: Glühlampe mit 2000W
Verfasst: Donnerstag 14. März 2024, 12:17
von kkgrafics
Ich benötige eine schöne Last ( Ohmsche Last)
Re: Glühlampe mit 2000W
Verfasst: Donnerstag 14. März 2024, 18:01
von Joachim
kkgrafics hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. März 2024, 12:17
Ich benötige eine schöne Last ( Ohmsche Last)
Dann nimm' einen Heizlüfter.
Aus vielen Gründen einfacher zu handhaben und zudem wird Dein LSS nicht auslösen, weil das Heizgerät im Gegensatz zum Glühfaden-Leuchtmittel tatsächlich eine ohmsche Last darstellt...
Re: Glühlampe mit 2000W
Verfasst: Donnerstag 14. März 2024, 18:29
von ThomasR
Joachim hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. März 2024, 18:01
kkgrafics hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. März 2024, 12:17
Ich benötige eine schöne Last ( Ohmsche Last)
Dann nimm' einen Heizlüfter.
Aus vielen Gründen einfacher zu handhaben und zudem wird Dein LSS nicht auslösen, weil das Heizgerät im Gegensatz zum Glühfaden-Leuchtmittel tatsächlich eine ohmsche Last darstellt...
Naja, ohmsch sind wohl beide. Nur hat das Leuchtmittel eine ausgeprägte PTC Kennlinie
Ein LS mit "C" Charakteristik könnte halten; sonst Einschaltstrombegrenzer wie für größere E-Maschinen (Flex, Kreissäge) verwenden.
Re: Glühlampe mit 2000W
Verfasst: Freitag 15. März 2024, 15:10
von Wulff
kkgrafics:
Bis du jetzt der neue Leuchtturmwärter von Wangerooge geworden?
Re: Glühlampe mit 2000W
Verfasst: Freitag 15. März 2024, 19:31
von Elektromann
kkgrafics hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. März 2024, 12:17
Ich benötige eine schöne Last ( Ohmsche Last)
Wir benutzen Wasserkocher 1000/2000/3000W
Re: Glühlampe mit 2000W
Verfasst: Samstag 23. März 2024, 07:45
von troete
kkgrafics hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. März 2024, 11:38
Hallo,
ich habe eine Glühlampe mit 2000Watt (E40).
An einen Einzelstromkreis mit einen B16A LS wird dieser beim zuschalten ausgelöst.
Der hohe Einschaltstrom wird wohl hier das übel sein. Gibt es dafür einen Einschaltstrombegrenzer oder sicher man das anders ab ?
Ein C-Automat?!
Wie lange ist denn die Zuleitung?