Erdung Baucontainer
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Erdung Baucontainer
Auch schönes Beispiel einer fachgerechten Erdung:
Was soll man hier für Werte erhalten und wir reden hier nicht von den 20cm, die hier eingeschlagen wurden.
Was soll man hier für Werte erhalten und wir reden hier nicht von den 20cm, die hier eingeschlagen wurden.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 435
- Registriert: Sonntag 10. Januar 2010, 19:04
- Wohnort: Nahe Stuttgart
Re: Erdung Baucontainer
Noch darf gehofft werden, dass der Kreuzerder länger ist und tiefer als nur 0,20 m im Boden steckt. Ich "rede" beim Erdausbreitungswiderstand immer nur von dem erdfühligen Erderteil und sonst von nix.
Die Grafik werde ich nicht mit einer weiteren Kurve für Tiefenerder < 0,5 m Einbautiefe erweitern, für 0,20 m kurze Erdungsstummel reicht der Platz nicht aus.
Der Bauherr hat mit bauwatch.de immerhin gegen Diebstahl vorgesorgt, da darf man mit den Abschaltbedingungen auch mal großzügiger sein.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Erdung Baucontainer
Danke für die Information, ich setz mich einmal in Ruhe hin und berechne das einmal für meinen Container.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Erdung Baucontainer
Wenn er dann den Bauwatch klaut, bekommt er wenigstens gleich eine gewischt…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 435
- Registriert: Sonntag 10. Januar 2010, 19:04
- Wohnort: Nahe Stuttgart
Re: Erdung Baucontainer
Erdreich ist nicht homogen und der spezifische Erdwiderstand ändert sich mit den Bodenschichten. Die Excel-Tabelle in der Grafik gibt für einen Kreuzerder in überschaubaren 0,5 m Tiefe einen Ausbreitungswiderstand von gerundet 117 Ω an.
Die im Startbeitrag erwähnten 200 Ω passen bei Rückrechnung zu einem spezifischen Erdwiderstand von 170 Ω. Bei Messungen in warmen und niederschlagsreichen Perioden ergeben sich deutlich bessere Messwerte als bei Frost. Gegenüber dem Jahresmittelwert ist in Mitteleuropa mit Schwankungen von +/- 30 % zu rechnen, siehe DEHN Blitzplaner.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Erdung Baucontainer
Aber es ist beruhigend zu wissen, dass ich nicht mit der Aussage eines Bauleiters - maximal 10 Ohm - arbeiten muss. Da habe ich gesagt, dass das mit dem 1m Kreuzerder nicht funktioniert, er bestand aber darauf - durch Schotter.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 435
- Registriert: Sonntag 10. Januar 2010, 19:04
- Wohnort: Nahe Stuttgart
Re: Erdung Baucontainer
Offenkundig sind diesem Bauleiter die physikalischen Zusammenhänge zwischen dem spezifischen Erdwiderstand und primär der Länge und sekundär dem Querschnitt von Erdern nicht geläufig und eine alte oder die neue DIN 18014 hat er vermutlich nicht gelesen. Stattdessen spukt vermutlich der schon längst abgelöste Pflichtwert von 10 Ohm für Blitzschutzanlagen noch im Kopf herum.
Selbst aus dem fehlerbehafteten Anhang G, der wegen Berücksichtigung neuer Energien im Umfang explodierten DIN 18014:2023-06, kann man ableiten, dass mit einem Kreuzerder mit 1 m Einbautiefe 10 Ohm Erdausbreitungswiderstand nur mit einem quasi-supraleitfähigen spezifischem Erdwiderstand oder bei im Kies oder Schotter viel realistischeren 1.000 Ωm nur mit völlig illusorischen Erderlängen zu erzielen sind.
.