Alt 06.08.2016, 16:21
Benutzerbild von didy
didy didy ist offline
Halbleiter
 
Registriert seit: 14.04.2005
Beiträge: 1.394
Zitat:
Zitat von Lightyear
Mir wurde gesagt, dass z.B. ein Raum in einem ausgebauten Dachgeschoß eines Wohnhauses, welches über einen hölzernen Dachstuhl verfügt, unbedingt mit einem AFDD geschützt werden muss, da die Norm die Installation auch in Räumen aus brennbaren Baustoffen fordert...
Dann steht in der Norm also noch deutlich mehr drin als in der Verlautbarung. Weil da ist ja nur von besonders schützenswerten und unwiderbringlichen Gütern wie Archiven und Baudenkmälern die Rede.
Mit Zitat antworten
  #12  
Alt 07.08.2016, 10:15
IH-Elektriker IH-Elektriker ist offline
Halbleiter
 
Registriert seit: 09.01.2013
Beiträge: 1.018
Zitat:
Zitat von didy
Dann steht in der Norm also noch deutlich mehr drin als in der Verlautbarung. Weil da ist ja nur von besonders schützenswerten und unwiderbringlichen Gütern wie Archiven und Baudenkmälern die Rede.

Sicherlich steht da mehr drin. Frei aus dem Kopf, stark vereinfacht (habe gerade keinen Zugriff auf den Normtext):

AFDDs müssen verwendet werden bei:

- Verarbeitung und Lagerung von brennbaren Materialien
- brennbaren Baumaterialen
- barrierefreien Wohnungen
- Alten-/Pflegeheime
- Güter von großem Wert (u.a. auch Museen, Archive, Baudenkmäler)

AFDDs sollten verwendet werden:

- Schlafräume (auch private)


Mehr fällt mir dazu auf die Schnelle nicht ein. Aber man fidnet fast immer einen Grund einen AFDD zu verwenden
Mit Zitat antworten
  #13  
Alt 07.08.2016, 12:31
Benutzerbild von Tobi P.
Tobi P. Tobi P. ist offline
Meister in Ausbildung
 
Registriert seit: 18.11.2007
Ort: 41516 Grevenbroich
Beiträge: 1.369
Moin,

Zitat:
Zitat von IH-Elektriker
Aber man fidnet fast immer einen Grund einen AFDD zu verwenden

vor allem wenn man für den Hersteller arbeitet. Jedesmal wenn ich mich mit irgendeiner technischen Frage dort melde lautet jeder zweite Satz "Kennen Sie eigentlich schon unsere neuen Brandschutzschalter? Die sind ja jetzt Pflicht!" Wie mir das mittlerweile auf die Nerven geht ist unbeschreiblich


Gruß Tobi
__________________
Gründer und 1. Vorsitzender des "Vereins der Freunde des 175kVA Bosch"
Mit Zitat antworten
  #14  
Alt 07.08.2016, 19:16
IH-Elektriker IH-Elektriker ist offline
Halbleiter
 
Registriert seit: 09.01.2013
Beiträge: 1.018
Zitat:
Zitat von Tobi P.
Moin,



vor allem wenn man für den Hersteller arbeitet. Jedesmal wenn ich mich mit irgendeiner technischen Frage dort melde lautet jeder zweite Satz "Kennen Sie eigentlich schon unsere neuen Brandschutzschalter? Die sind ja jetzt Pflicht!" Wie mir das mittlerweile auf die Nerven geht ist unbeschreiblich


Gruß Tobi

Man könnte wenn man die Norm liest und solche Aussagen wie Deine hört tatsächlich den Eindruck bekommen das bei der Erstellung der Norm fast perfekte Lobbyarbeit geleistet wurde....

Übrigens arbeite ich NICHT für den Hersteller !
Mit Zitat antworten
  #15  
Alt 07.08.2016, 19:24
Etrick Etrick ist offline
Halbleiter
 
Registriert seit: 03.08.2007
Beiträge: 1.134
Hey, das musst Du verzeihen.
Jetzt haben sie sich erfolgreich hinter den VDE geklemmt und Du willst ihnen das Geschäft mit dem (nach meiner Ansicht weitgehend sinnfreien) Schalter verderben?

Böse Elektriker könnten damit bei Kunden ein dickes Fass aufmachen: den Nutzen übertreiben, darauf hinweisen, dass es nur Sinn hat, wenn jeder Stromkreis damit bestückt wäre und dass nun "leider" eine neue Verteilung her muss, weil der ganze Scheiß nicht mehr in die alte passt...

Solche Firmen sagen auf Saarländisch immer: "Wenn de e Baustell hann willscht, dann musche e Baustell mache..."

(hoffe, dass Heinz Becker Sprachkurse zum Verständnis ausreichen )


Gruß

Achim
Mit Zitat antworten
  #16  
Alt 07.08.2016, 19:40
Benutzerbild von Lightyear
Lightyear Lightyear ist offline
selbst und ständig
 
Registriert seit: 10.06.2007
Ort: Nürnberg
Beiträge: 3.249
Zitat:
Zitat von Etrick

(hoffe, dass Heinz Becker Sprachkurse zum Verständnis ausreichen )

Tun sie, mein Bester, tun sie...
__________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
Mit Zitat antworten
  #17  
Alt 07.08.2016, 19:52
Benutzerbild von Lightyear
Lightyear Lightyear ist offline
selbst und ständig
 
Registriert seit: 10.06.2007
Ort: Nürnberg
Beiträge: 3.249
Und um jezt mal die Ketzerei zu starten:

Die Elektrohandwerker jammern ja ständig, das ungeliebte Kind am Bau zu sein.
Kaum Verdienstmöglichkeiten, weil ja keiner die E-Installation sieht, daneben ständig mit einem Bein im Gefängnis, mt dem Andren im Grab, dennoch viel zu niedrige Margen, ja, z.B. die Sanitärer verkaufen goldene Wasserhähne und haben da etliche hundert Prozent Marge dran, nur wir armen Elektriker und bla und blubb.

Nun kommt ein Hersteller, entwickelt ein Produkt, sorgt sogar dafür, dass der Bedarf für dieses Produkt in der VDE verankert wird - und was macht der Elektriker..?
Anstelle dem Kunden die Türe einzurennen und den Bedarf mit den Worten: "Ich habe hier etwas für Sie, damit können Sie Ihr Hab und Gut schützen, das ist so gut, dass es bei Neubauten inzwischen sogar in der Norm vorgeschrieben wird. Wollen Sie nicht etwas tun, damit Sie und Ihre Kinder besser schlafen können..?" zu wecken?
Er mault, will davon nichts wissen und sucht alle möglichen und unmöglichen Wege, die Norm zu umgehen. Das kommt mir ebenso saudumm vor, wie diese ständigen Versuche, die Fehlerstromschutzschalter für Steckdosenstromkreise zu umgehen. LEUTE, hier könnt Ihr GELD verdienen!

Manchmal frage ich mich schon, wes Geistes Kind mancher Elektriker so ist...

Daneben halte ich es für etwas zu kurz gedacht, Siemens hier die Alleinschuld zu geben - die anderen Hersteller sitzen ebenso im Normengremium, hätten die etwas gegen den Alleingang gehabt, wäre es ihnen durchaus möglich gewesen, dieses einfließen in die Norme zu verhindern oder zu gestalten.
__________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
Mit Zitat antworten
  #18  
Alt 07.08.2016, 21:13
Benutzerbild von Strippe-HH
Strippe-HH Strippe-HH ist offline
Funkenbändiger in Rente
 
Registriert seit: 10.10.2014
Ort: Hamburg
Beiträge: 1.249
Erst waren es die RCD-S nun die AFDD-s, na mal sehen was als nächstes kommt.
__________________
Immer das Beste draus machen
Mit Zitat antworten
  #19  
Alt 07.08.2016, 22:39
Benutzerbild von NZ-Tafel
NZ-Tafel NZ-Tafel ist offline
Geerdeter
 
Registriert seit: 06.02.2016
Beiträge: 371
Nur die wenigsten Kunden wollen an der Elektrik was machen. Ich habe schon so oft versucht im Privatbereich RCD-Nachrüstungen zu verkaufen.

80% der Kunden reagieren mit "Wieso denn? Das war die letzten 40 Jahre sicher, es ist nie etwas passiert. Die haben schon früher gewusst, warum da kein RCD hinkommt. Außerdem habe ich von schlimmen Fehlauslösungen Grund XYZ gehört". 3 Leute haben mal den Bock abgeschossen und wollten uns einen Betrugsversuch anhängen.

Du diskutierst, argumentierst, machst Spezialangebote und am Ende bist du meistens der Arsch. Die Elektrik ist immer etwas anderes, als ein Design Waschbecken oder eine teure Armatur. Du verkaufst eher teure Design-Schalter in einer Anlage der 50er - 70er Jahre, anstatt einen RCD oder AFFD in einer 70er - 2006er Jahre Anlage.

Für 80% - 90% der Privatkunden muss die Elektrik einfach funktionieren und gut aussehen, der Rest ist egal und gilt für die meisten als "Geldschneiderei". Das Geld wird bei den Gewerbekunden und bei gut kalkuliertem Zweckbau gemacht.

Wie oft habe ich schon (vorsichtig) versucht einen RCD zu verkaufen, zum Schluss kam der 10 Jahre treue Kunde nicht mehr und war beim Billigheimer.
Mit Zitat antworten
  #20  
Alt 08.08.2016, 02:31
Benutzerbild von didy
didy didy ist offline
Halbleiter
 
Registriert seit: 14.04.2005
Beiträge: 1.394
Zitat:
Zitat von Strippe-HH
Erst waren es die RCD-S nun die AFDD-s, na mal sehen was als nächstes kommt.
Wobei der Nutzen von RCDs ja wohl unumstritten ist, die Nebenwirkungen/Fehlauslösungen gering, und der Preis auch sehr gering.

Lightyear, grundsätzlich hast du ja recht.
Aber da die Dinger derzeit noch recht teuer sind, und du nicht nur 2 pro Wohnung (wie bei RCDs) brauchst sondern einen je Stromkreis, macht das eine Elektroinstallation doch deutlich teurer. Damit wird in meinen Augen die Bereitschaft, eine alte Elektrik zu sanieren, zunächst mal deutlich sinken. Und damit ist der Sicherheitsgewinn in Summe erstmal eher nicht so gegeben - weil viele alte Installationen - oft noch mit klassischer Nullung, und mit Leitungsschutzschaltern mit H(ausbrand)-Charakteristik - weiterbetrieben werden.
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
ISO-Messung nach 0100-600 und 0100-105 Fabi aus Berlin Messen und Prüfen von Anlagen 5 28.08.2015 21:32
VDE 0100-420 und 482 -Claus- Normen und Vorschriften Neuerscheinungen 0 12.04.2013 12:53
Vde 0100-410 PeterP Normen VDE BGV und andere 33 14.08.2008 00:41