Hallo,
darf man eine NYM-J 3x2,5mm² in ein Kanal reinlegen, in welchem ein Rohr für die Heizung verlegt ist. Das Rohr ist gedämmt und die Leitung hätte einen Abstand von ca 3 cm zum Rohr. Die Wärmeabfuhr ist hier sehr schlecht, da der Kanal geschlossen wird.

Leitungslänge ca. 10m parallel zum gedämmten Heizungsrohr. Die Leitung würde ich mit einem B16 Automaten absichern.


Gruß

Fabi
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 06.07.2016, 17:34
Benutzerbild von Lightyear
Lightyear Lightyear ist offline
selbst und ständig
 
Registriert seit: 10.06.2007
Ort: Nürnberg
Beiträge: 3.169
Ich würde mit einer vorzeitigen Alterung rechnen.

Wie warm wird das Heizungsrohr denn..? 45°Vorlauftemperatur oder signifikant mehr..?

Ich würde hier Verlegeart A2 annehmen, da die Abwärme der NYM-Leitung (analog zur wärmegedämmte Wand) nicht wirklich wegkann...

Unter Berücksichtigung des Reduktionsfaktors für 45° Umgebungstemperatur, komme ich auf eine Strombelastbarkeit von deutlich unter 16A.
Ein B13 wäre aber möglich, sofern die 45°C Umgebungstemperatur im Kanal nicht signifikant überschritten wird.

Die Rohrdämmung im geschlossenen Kanal sorgt übrigens keineswegs dafür, dass die Temperatur nicht bis auf die Medientemperatur ansteigt, sie verlangsamt diesen Anstieg nur...
__________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 06.07.2016, 18:20
Benutzerbild von Strippe-HH
Strippe-HH Strippe-HH ist offline
Funkenbändiger in Rente
 
Registriert seit: 10.10.2014
Ort: Hamburg
Beiträge: 1.116
Und wenn man die Leitung in einen Schutzrohr verlegen würde?
__________________
Immer das Beste draus machen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 06.07.2016, 18:24
Benutzerbild von Lightyear
Lightyear Lightyear ist offline
selbst und ständig
 
Registriert seit: 10.06.2007
Ort: Nürnberg
Beiträge: 3.169
Schutzrohr im Kanal..?
Oder Schutzrohr neben dem Kanal..?
__________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 06.07.2016, 18:33
Benutzerbild von langer
langer langer ist offline
Halbleiter
 
Registriert seit: 05.07.2010
Ort: Am Rande des Ruhrpotts
Beiträge: 1.355
Zitat:
Zitat von Strippe-HH
Und wenn man die Leitung in einen Schutzrohr verlegen würde?


Mit einem Schutzrohr im Kanal wird wohl keine Verbesserung der Umgebungstemperatur erreicht.
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 06.07.2016, 19:39
KDJens KDJens ist offline
ISO-Norm Entsprechend
 
Registriert seit: 12.10.2014
Ort: 04626 Nöbdenitz
Beiträge: 50
Glück Auf!
Wenn das Heizungsrohr lt. Vorschrift 100% mit z. B. alukaschierten Mineralfaserschalen !!durchgängig!! gedämmt wird, in den Deckendurchführungen mit Brandschutzhülsen bei MFH, sehe ich dort kein Problem. 100% gedämmtes Heizungsrohr strahlt keine Wärme ab, muss natürlich fachgerecht gemacht sein...

Glück Auf!
der Jens
__________________
Zitat meines Lehrmeisters "Der Strom geht manchmal sehr seltsame Wege, aber am seltsamsten geht er im KFZ..."
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 06.07.2016, 21:29
Teletrabi Teletrabi ist gerade online
Starkstrom
 
Registriert seit: 10.02.2004
Beiträge: 3.660
> Wenn das Heizungsrohr lt. Vorschrift 100% mit z. B. alukaschierten
> Mineralfaserschalen !!durchgängig!! gedämmt wird, in den
> Deckendurchführungen mit Brandschutzhülsen bei MFH, sehe ich dort kein
> Problem. 100% gedämmtes Heizungsrohr strahlt keine Wärme ab, muss
> natürlich fachgerecht gemacht sein...

Wunschdenken. Natürlich hat ein Heizungsrohr Wärmeverluste. Auch mit Dämmung (und die ist bei solchen Rohren nicht gerade sehr dick während die Temperaturen zur Raumlauft schon beträchtlich sein lönnen).

Liegt dann noch ein gemeinsamer Kanal vor, wird es richtig spaßig. Welche Umgebungstemperatur des unbelasteten Kabels sich einstellt, liegt dann am Verhältnis der Wärmeabfuhr (und den Flächen) von Rohr und Kanal. Ist der Kanal auch nochmal selbst dämmend, wird's recht kuschelig. Bei dünnem Blech eher weniger...

Lässt sich im Betrieb mal die Temperatur im Kanal messen? Dann hätte man ja 'nen Anhaltswert. Ist allerdings wohl eher eine ungünstige Jahreszeit. (ggf. Schornsteinfegermodus oder Partybetrieb mit voll aufgedrehtem Temperaturregler?) Hinriechend lange (einige Stunden...) abwarten bis zur Temp-Messung. Oder dauerhaft umschlagende Temperaturetiketten dort einbringen und nach dem Winter schauen, Welche Maximaltemperatur erreicht wurde. Idealerweise in der Luft hängend (oder einem alibi-Plastistück ala Kabelbinder mit abstehender Beschriftungsfahne gemessen). Kanalwand wäre etwas zu kalt, Heizungsrohrisolationsoberfläche zu warm (immerhin auf sicherer Seite), Kabelmantel durch Betriebswärme der Leitung verfälscht (nicht mit Norm-Umgebungstemoeraturen mehr vergleichbar).
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
Mehrfachsteckdosenleiste neben Spülbecken Prüfer Elektroinstallation 3 10.11.2013 20:11
Fernmeldeleitung neben Starkstromleitung Mac Elektroinstallation 15 04.02.2011 18:07
Der Blitz neben dem Kirchturm 50Hertz Elektroinstallation 6 14.10.2009 23:46
Fühlerleitung neben Stromleitung - Inuktionsspannung?? Amelll Elektroinstallation 11 20.11.2006 13:25
Problem: angenagtes Stromkabel franziska Elektrotechnik-Board 7 26.09.2006 08:58


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.


Powered by vBulletin Version 3.5.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.