Hallo in die Runde,

ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Frequenzumrichter für ein Gerät XY, dieses Gerät existiert noch nicht. An diesen Frequenzumrichter wird ein Motor mit ca. 1 kW Leistung angeschlossen. Ich muss diverse Normen beachten. Für Geräte mit Schuko-Stecker wird unter anderem auch eine Messung des Berührungsstromes nach IEC 60990 gefordert, dabei wird der Schutzleiter unterbrochen und der Berührungsstrom gemessen. In meinem Fall darf der Berührungsstrom nicht größer 3,5 mA werden. Ich muss den Berührungsstrom mit unterbrochen Schutzleiter abschätzen bzw. rechnerisch ermitteln. Ich besitze hierfür ein System, mit welchem ich die Ableitströme frequenzabhängig messen kann (EPA-Leakwatch).
Ich möchte mit diesen Ableitströmen Rückschlüsse auf den tatsächlichen Berührungsstrom bei unterbrochen Schutzleiter zurückziehen können. Dabei möchte ich den Berührungsstrom nach Bild 4 der IEC 60990 (1999) herausfinden. In der Messschaltung nach Bild 4 werden die hochfrequente Ströme mit einem Tiefpassverhalten bewertet.

In dieser IEC gibt es im Anhang F eine Tabelle in welcher der Frequenzfaktor für Spürbarkeit bzw. Reaktion angegeben ist. Kann ich diesen oder muss ich diesen für die Ermittlung des Berührungsstromes anwenden?

Nachfolgenden Werten habe ich mit dem Messsystem von EPA gemessen. Mit diesen möchte ich den Berührungsstrom nach Bild 4 ermitteln:

0,3 mA bei 50Hz
8 mA bei 15kHz
1 mA bei 30kHz

Habt Ihr eine Idee, wie ich mit diesen Werten den Berührungsstrom nach Bild 4 mit unterbrochenen Schutzleiter ermitteln kann?

Grüße

Fabi aus Berlin
Angehängte Grafiken
 
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
Berührungsstrom Beerchen78 Messen und Prüfen von Geräten 5 02.03.2015 09:24
Verlauf eines TV-Kabels hausintern ermitteln Markie84 Messen und Prüfen von Anlagen 16 07.01.2015 15:51
Bewerten von Neutralleiterbelastung anhand der Blindleistung? ohoyer Elektrotechnik-Board 9 30.08.2014 11:11
Netzteile und Co. - Berührungsstrom xReapeRx Normen und Vorschriften Neuerscheinungen 16 20.06.2012 09:27
Ersatzspannungsquelle einer Schaltung ermitteln jebus Elektrotechnik-Board 7 14.07.2007 20:07


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:34 Uhr.


Powered by vBulletin Version 3.5.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.