Alt 10.08.2016, 09:06
Spezi Spezi ist offline
Null-Leiter
 
Registriert seit: 14.03.2016
Beiträge: 31
Unterschied zwischen Kabel und Leitungen

Guten Morgen,

ein Auszubildender von mir fragt gerade nach dem Unterschied zwischen Kabel und Leitungen. Auf diese Frage ist er in Vorbereitung auf seine Abschlussprüfung gestoßen.

Ich habe früher einmal gelernt, dass Kabel das sind was man im Erdboden oder Meeresboden verlegt (Erdkabel) und das Leitungen im Haus und ähnlichem eingesetzt werden.

Leider fehlt mir dafür die offizielle Definition.
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 10.08.2016, 10:08
Benutzerbild von Lightyear
Lightyear Lightyear ist offline
selbst und ständig
 
Registriert seit: 10.06.2007
Ort: Nürnberg
Beiträge: 3.123
Leitungen sind der Überbegriff für alle Arten von Gegenstänedn oder Systemen zum Transport elektrischer Energie sowie der Signalübertragung.

Der Begriff "Kabel" ist ein Gattungsbegriff für eine Untergruppe der Leitungen.

Im Sprachgebrauch des VDE sind Kabel Leitungen, die speziellen Anforderungen genügen (z.B. Erdverlegung, ungeschützte Verlegung im Außenbereich, im Wasser etc.)

Konkret: Leitungen z.B. des Typs "NYY" sind Kabel, des Typ "NYM" dagegen nicht.
__________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 10.08.2016, 10:10
Olaf S-H Olaf S-H ist offline
.
 
Registriert seit: 11.01.2005
Beiträge: 11.369
Moin Spezi,

die Antwort ist recht einfach (Kleinzitat aus der Norm - knackig kompakt formuliert).

Zitat:
Zitat von VDE 0289-1:1988-03, Abschnitt 0
Die eindeutige Zuordnung einer Bauart zur Gruppe der Kabel oder Leitungen ist korrekt nur durch die Bezeichnung in den entsprechenden Normen gegeben (z.B. Normen der Reihe DIN VDE 0250 für Leitungen oder Normen der Reihe DIN VDE 0271 für Kunststoffkabel mit PVC-Isolierung). Wann eine Leitung verwendet werden darf oder wann ein Kabel einzusetzen ist, ergibt sich aus der Beanspruchung und der Eignung und wird in den Normen für die Errichtung von elektrischen An lagen nach dem jeweils geforderten Sicherheitsgrad der Anlage bestimmt.
Einige Anhaltspunkte für die Einteilung sind:
Kabel:
  • sind nur für feste Verlegung geeignet
  • haben immer einen Mantel aus Kunststoff oder Gummi oder einen Metallmantel
  • haben eine Nennspannung von mindestens 0,6/1 kV
Leitungen: (Es wird untersch ieden zwischen Leitungen für feste Verlegung und flexible Leitungen; Einteilung siehe auch DIN VDE 0298 Teil 3)
  • Flexible Bauarten sind Leitungen, auch wenn die Nennspannung größer als 0,6/1 kV ist, auch unabhängig vom Leiterquerschnitt (z.B. Baggertrommelleitungen). Flexible Anschlußleitungen an Geräten sind also niemals "Kabel"
  • Einadrige Bauarten ohne Mantel sind Leitungen (z.B. Verdrahtungsleitungen, Aderleitungen)
  • Leitungen zur festen Installation in Gebäuden sind z.B. PVC-Mantel leitungen oder Stegleitungen.
Anmerkung: Ähnlich im Aufbau sind Kunststoffkabel der Bauart NYY und PVC-Mantel leitungen NYM. Entsprechend ihrem bestimmungsgemäßen Einsatz z.B. zur Verlegung in Erde oder im rauhen Industriebetrieb besitzen Kabel dickere Isolier- und Mantelwanddicken und qualitativ hochwertigere Isolier- und Mantelwerkstoffe. Zum Unterschied zu den Mantelleitungen haben Kabel einen Aufdruck auf dem Mantel mit der Nummer der Norm, nach der sie gebaut sind, z.B. 0271.
  • Bauarten für Heizzwecke sind leitungen
  • Bauarten mit Mineralisolierung sind Leitungen.

Gruß Olaf
__________________
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 11.08.2016, 22:16
meisterglücklich meisterglücklich ist offline
Halbleiter
 
Registriert seit: 26.07.2006
Ort: Berlin
Beiträge: 1.489
Und dann haben wir immer unsere Ausbilder zur Verzweiflung gebracht, wenn wir gefragt haben, warum denn die Kabelschere Leitungen schneiden kann...
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 11.08.2016, 22:41
Benutzerbild von Tobi P.
Tobi P. Tobi P. ist offline
Meister in Ausbildung
 
Registriert seit: 18.11.2007
Ort: 41516 Grevenbroich
Beiträge: 1.303
Moin,

naja, die Hydraulikschere kann ja auch beides schneiden - aber dafür keine Hydraulik Verrückte Welt



Gruß Tobi der heute eine "Leitung" auf eine für Elektriker relativ unübliche Weise und unter Beteiligung zweier technischer Gase geschnitten hat
__________________
Gründer und 1. Vorsitzender des "Vereins der Freunde des 175kVA Bosch"
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 11.08.2016, 23:01
Benutzerbild von Lightyear
Lightyear Lightyear ist offline
selbst und ständig
 
Registriert seit: 10.06.2007
Ort: Nürnberg
Beiträge: 3.123
Ich find' viel interessanter, ob man Kabelbinder auch an Leitungen anwenden darf...
__________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 11.08.2016, 23:13
Benutzerbild von Tobi P.
Tobi P. Tobi P. ist offline
Meister in Ausbildung
 
Registriert seit: 18.11.2007
Ort: 41516 Grevenbroich
Beiträge: 1.303
Man müsste den Hersteller fragen


Gruß Tobi
__________________
Gründer und 1. Vorsitzender des "Vereins der Freunde des 175kVA Bosch"
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 11.08.2016, 23:22
Benutzerbild von didy
didy didy ist offline
Halbleiter
 
Registriert seit: 14.04.2005
Beiträge: 1.273
Zitat:
Zitat von Tobi P.
naja, die Hydraulikschere kann ja auch beides schneiden - aber dafür keine Hydraulik
Warum sollte eine Hydraulikschere keine Hydraulikschläuche schneiden können?
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 12.08.2016, 00:01
Benutzerbild von Strippe-HH
Strippe-HH Strippe-HH ist gerade online
Funkenbändiger in Rente
 
Registriert seit: 10.10.2014
Ort: Hamburg
Beiträge: 1.047
Kabel, das hatten wir umgangssprachlich in Hamburger Jargon an sich immer zu jeder Leitung gesagt ebenso zu Einzeladern Strippen (daher ja auch Strippenzieher).
Aber es wandelt sich ja alles im Sprachgebrauch, ein Lehrling wurde ein Auszubildener ein Elektriker ein Elektroanlageninstallateur und wer weis was noch alles erfunden wird.
Vielleicht heist es mal dann später Energieträger was wir heutzutage als Kabel oder Leitung bezeichnen
__________________
Immer das Beste draus machen
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 12.08.2016, 16:38
Spezi Spezi ist offline
Null-Leiter
 
Registriert seit: 14.03.2016
Beiträge: 31
Erst einmal danke für die gewünschte Information
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
Unterschied zwischen Steckdosenleiste mit überspannungsschutz? mike.mike Elektrotechnik-Board 5 18.05.2013 12:44
Unterschied zwischen Parallelkondensatoren u. Reihenkondensatoren marievik Elektroinstallation 2 25.09.2009 10:46
Unterschied zwischen BMA und BMZ Neo2005 Elektrotechnik-Board 11 30.11.2008 19:54
Erklärung Unterschied zwischen Stromstoßschalter und Stromstoßrelais Strommann Ausbildung im Elektrotechnik Bereich 10 22.07.2005 23:49
Unterschied zwischen DI und FI Neo2005 Ausbildung im Elektrotechnik Bereich 3 21.07.2005 22:45