diesteckdose
 

Zurück   diesteckdose > Arbeitssicherheit Arbeitsschutz > Arbeitssicherheit Arbeitsschutz
Benutzername
Kennwort
Registrieren Hilfe Benutzerliste Kalender Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren Forum Home

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1  
Alt 18.10.2016, 10:05
Fabi aus Berlin Fabi aus Berlin ist offline
Kabelknabberer
 
Registriert seit: 15.01.2014
Beiträge: 179
Aufbau einer Reparaurwerkstatt

Hallo in die Runde,
ich bin dabei eine Reparaturwerkstatt zu planen, in welcher an Geräten ohne vollständigen Berührungsschutz Reparaturen durchgeführt werden sollen.
Für die zu reparierenden Geräte möchte ich Trenntransformatoren mit sicherer Trennung einsetzen.
Hat von Euch schon jemand eine Reparaturwerkstatt geplant? Worauf sollte ich achten.

Bis jetzt habe ich folgende Punkte beachtet:
Prüffeld nach VDE 0104 -> Notaus, Tische aus nicht leitfähigen Werkstoffen, Einsatz von Elektrofachkräften und EUPs.

Des Weiteren möchte ich Trenntransformatoren einsetzen, welche zwei Tischreihen versorgen. In den Stromkreisen hinter dem Transformator werden die Schutzleiter miteinander verbunden aber nicht geerdet.

Höchstwahrscheinlich kommt ein 18kVA Dyn5 Transformator eingesetzt, wegen der unsymmetrischen Belastung.

Habe ich etwas vergessen oder sollte ich noch eine weitere Norm beachten?

Gruß

Fabi
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 18.10.2016, 11:33
breadley-dr breadley-dr ist offline
Vox Safety
 
Registriert seit: 09.02.2013
Beiträge: 180
Zitat:
Zitat von Fabi aus Berlin
Für die zu reparierenden Geräte möchte ich Trenntransformatoren mit sicherer Trennung einsetzen.
Des Weiteren möchte ich Trenntransformatoren einsetzen, welche zwei Tischreihen versorgen. In den Stromkreisen hinter dem Transformator werden die Schutzleiter miteinander verbunden aber nicht geerdet.

Gruß

Fabi

Bist du dir da sicher? Ich kenne das so, das für die Schutzmaßnahme Schutztrennung an einem Trenntransformator nur ein Gerät angeschlossen werden darf. Der Schutzleiter sollte ebenfalls nicht durchgezogen werden.

Ich würde das jedenfalls so aufbauen...

bis denne
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 18.10.2016, 13:32
Fabi aus Berlin Fabi aus Berlin ist offline
Kabelknabberer
 
Registriert seit: 15.01.2014
Beiträge: 179
Sicher bin ich mir nicht, deswegen Frage ich.
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 18.10.2016, 14:23
Benutzerbild von kabelmafia
kabelmafia kabelmafia ist offline
Meister-Prüfer
 
Registriert seit: 07.04.2003
Ort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Beiträge: 7.254
Moin,

hmmm.... ich wäre da auch etwas vorsichtig. Üblich ist eigentlich ein Trenntrafo für einen Arbeitsplatz. Ansonsten würde ich ein IT-Netz mit IMD aufbauen.

Schau mal in die DGUV-Information 203-034, da findest du auch sehr viele Informationen.
__________________
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Erstellt von Forum Antworten Letzter Beitrag
Aufbau neue UV denizjustin Elektroinstallation 10 20.02.2014 13:07
Erdungsanschluss - Aufbau cyclist Ausbildung im Elektrotechnik Bereich 14 22.01.2011 13:19
Verteilerschrank Aufbau Eisbär Elektroinstallation 4 12.12.2009 08:52
Aufbau Patchfelder... Chris Hardware 7 23.05.2008 23:06
Aufbau einer Unterverteilung, Fragen??? testbold Normen VDE BGV und andere 5 24.04.2005 00:47


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:13 Uhr.


Powered by vBulletin Version 3.5.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.